Hệ thống nước tinh khiết bằng phương pháp thẩm thấu ngược có độ dẫn điện cao, nên xử lý như thế nào? Tôi là người mới, xin các bậc cao thủ giúp đỡ (độ dẫn điện ban đầu là 4000)
Reply #22016-07-28
1. Nguyên nhân nào khiến độ dẫn điện của nước vào cao? 2. Việc sử dụng nước đã được khử muối có ảnh hưởng đến các đơn vị sử dụng nó hay không? Có nhiều nguyên nhân khiến độ dẫn điện của nước vào tăng lên, chẳng hạn như sự thay đổi tại nguồn nước, có nước từ nơi khác tràn vào, v.v ; Để giải quyết vấn đề, tốt nhất là tìm ra nguyên nhân khiến điện trở suất tăng đột ngột. Độ dẫn điện của nước đầu vào cao chắc chắn sẽ khiến độ dẫn điện của nước sản xuất cũng tăng lên. Điều này có ảnh hưởng đến các đơn vị sử dụng nước đã được xử lý hay không? Chẳng hạn như yêu cầu về độ dẫn điện và hàm lượng silic dioxide trong nước dùng để vận hành boiler hoặc trong các quy trình công nghiệp. Nếu điều này gây ra ảnh hưởng, thì chỉ còn cách lắp đặt thêm thiết bị như hệ thống thẩm thấu ngược hoặc EDI. Còn nếu không gây ảnh hưởng gì, thì vì lý do chi phí, có thể tạm thời không can thiệp gì cả. Độ dẫn điện của nước đầu vào cao cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống nước đã được tinh chế. Áp lực hoạt động của hệ thống sẽ tăng lên; trong trường hợp sử dụng phương pháp màng lọc, cần theo dõi xem hiệu số áp suất giữa các đoạn ống có tăng quá nhanh hay không để xác định liệu có cần tiến hành việc làm sạch bằng hóa chất hay không. Còn trong trường hợp sử dụng phương pháp trao đổi chất keo, cần chú ý tăng tần suất tái tạo chất keo nhằm đảm bảo chất lượng nước ra khỏi hệ thống ổn định.
Reply #32016-08-08
Chủ trang, chào bạn! Nguyên nhân khiến chu kỳ tái tạo chất keo trong trạm xử lý nước tinh khiết bị rút ngắn là gì?
Reply #42016-08-08
Cần phân tích chi tiết nguyên nhân khiến chu kỳ tái tạo bị rút ngắn: 1. Nếu độ dẫn điện của nước vào tăng đột ngột hoặc lưu lượng nước vào quá lớn, điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho chất keo, từ đó khiến chu kỳ tái tạo bị rút ngắn. 2. Quy trình tái chế nhựa không được thực hiện đúng cách, dẫn đến hiệu quả tái chế kém. Điều này cũng khiến chu kỳ tái chế bị rút ngắn. 3. Các kim loại nặng có trong nước gây ngộ độc cho nhựa trao đổi ion, chẳng hạn như đồng, nhôm v.v. khi xâm nhập vào nhựa trao đổi ion. 4. Trong quá trình vận hành bình thường, một phần nhựa đã hỏng hoàn toàn sẽ được thay thế hàng năm, bởi dù sao thì nhựa cũng có tuổi thọ nhất định. Phân tích từng trường hợp một, loại trừ những nguyên nhân không thể xảy ra rồi mới giải quyết; tất nhiên vẫn có khả năng tồn tại những nguyên nhân khác, cần phải xem xét dựa trên tình hình thực tế.
Reply #52016-08-13
Cảm ơn chủ diễn đàn đã hào phóng chia sẻ kiến thức, tôi đã học được rất nhiều{:2_36:}
Reply #62016-08-15
Độ dẫn điện của nước đầu vào ở RO tăng lên, có lẽ là do có nguồn nước khác được đưa vào, hoặc cũng có thể do vào mùa khô về mùa đông, độ dẫn điện cũng sẽ tăng lên.
Reply #72016-08-15
Lượng nước có thể được tạo ra từ quy trình tái chế resin giảm đi; nguyên nhân chủ yếu là do việc xử lý resin không đúng cách. Nếu lượng resin dùng để xử lý nước ở bộ phận anion ít, cần kiểm tra xem có sự rò rỉ chất lỏng ở phần đáy và các ống dẫn nước hay không; hoặc có thể do chất lượng nước đầu vào thay đổi đột ngột. Nếu lượng resin dùng để xử lý nước ở bộ phận cation ít, cần kiểm tra hoạt động của bộ phận loại bỏ carbon; xem liệu hàm lượng silic dioxide có vượt mức cho phép hay không (nếu vượt mức, cần sử dụng dung dịch kiềm ở nhiệt độ 40–50 độ C trong quá trình tái chế). Còn nếu có sự rò rỉ chất lỏng ở phần đáy và các ống dẫn nước, thì sẽ có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước; việc phân tầng chất lỏng không đồng đều, việc kiểm soát mức chất lỏng trong quá trình tái chế không tốt cũng gây ra tình trạng nhiễm bẩn chéo; ngoài ra, việc pha trộn resin không đồng đều cũng khiến hàm lượng carbon dioxide trong nước RO vượt mức cho phép. Tiếp theo là một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như nhiễm độc do nhựa, lượng nhựa giảm sút; những tình trạng này thường không xảy ra, nhưng vẫn cần kiểm tra.
Reply #82016-10-10
Nước nguyên bản hơn 4000, là nước máy à? Vẫn là nước ngầm thôi. Trước khi đưa nước vào quy trình thẩm thấu ngược, cần phải có thiết bị làm mềm nước để giảm độ cứng của nước; nếu không, tuổi thọ của màng thẩm thấu ngược sẽ bị rút ngắn
Reply #92016-10-14
Nhìn các bậc cao thủ trả lời, mình học được rất nhiều

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.