Tín hiệu 4-20MA điều khiển van điều tiết điện

2016-07-28View Original

Thread Content

Hệ thống điều khiển nhiệt độ và áp suất ổn định dùng trong dây chuyền sản xuất bìa cứng, bao gồm bộ điều khiển PLC của Delta cùng các mô-đun đầu vào/đầu ra tín hiệu analog. Mô-đun đầu vào tín hiệu analog (04AD) được kết nối với 7 cảm biến mức chất lỏng kiểu cánh quạt và 3 cảm biến áp suất. Mô-đun đầu ra tín hiệu analog (04DA) được kết nối với ba van điều khiển điện. Ba van điều chỉnh điện áp, nguồn điện là 220V, tín hiệu đầu vào là 4-20MA. Khoảng cách từ mô-đun đầu ra tín hiệu analog đến van điều tiết điện là 200 mét. Nguồn điện một chiều dùng để cung cấp năng lượng cho các cảm biến mức chất lỏng và cảm biến áp suất, với công suất 350W và điện áp 24V. Hiện tại gặp vấn đề: tín hiệu 4-20MA được xuất ra từ PLC không thể điều khiển van điều tiết điện. Sau khi kết nối tín hiệu, van điều tiết điện chuyển động một chút rồi dừng lại (giống như rung lên một cái). Việc sử dụng đồng hồ vạn năng để đo sự thay đổi của tín hiệu đầu ra 4-20MA của PLC là điều bình thường. Tôi dùng bộ tạo tín hiệu của Fluke để kiểm tra lại van điều tiết điện; van hoạt động bình thường ở mức độ mở từ 0-100%. Tôi đã chuyển tủ điều khiển trở lại công ty để kiểm tra xem van điều tiết điện có hoạt động bình thường hay không; tuy nhiên, trong công ty chỉ có một chiếc van điều tiết điện thôi. Bây giờ tôi muốn hỏi, nếu sử dụng tín hiệu 4-20MA từ PLC để điều khiển thiết bị ở khoảng cách 200 mét, thì độ dài dây dẫn có ảnh hưởng đến tín hiệu 4-20MA hay không? Có giải pháp nào không, có cần lắp thêm gì đó sau mô-đun đầu ra của PLC không.
Reply #22016-07-28
Tín hiệu dòng điện, 200m thì chắc không sao đâu, cá nhân tôi nghĩ có lẽ là do quá trình lắp đặt đã làm hư hại dây dẫn...
Reply #32016-07-28
Bạn nên kiểm tra xem tín hiệu 4-20MA được đầu ra từ PLC có chính xác hay không tại đầu van điều khiển bằng điện. Như đã nói ở trên, có thể dây tín hiệu bị vấn đề. Ngoài ra, cũng nên xem xét yêu cầu của mô-đun đầu ra PLC đối với tải, cũng như yêu cầu về trở kháng đầu vào của đầu vào tín hiệu cho van điều khiển điện, tức là xem liệu hai yếu tố này có tương thích với nhau hay không.
Reply #42016-07-28
Van điện động có tích hợp bộ khuếch đại servo không? Tín hiệu phản hồi về vị trí của van điện động được gửi đến đâu? Có thiết bị điều khiển thủ công nào nằm giữa PLC và van điện động không? Các tham số PID của PLC đã được thiết lập chưa? Chủ bài viết không đề cập đến những điều này, làm sao người dùng mạng có thể xác định được vấn đề?
Reply #52016-07-28
Hiện tại bạn đã loại trừ hết các sự cố khác ngoài vấn đề dây cáp rồi, còn cần hỏi gì nữa không? Có lẽ là do lỗi kết nối ở đâu đó, nên khi PLC gửi tín hiệu thì sẽ xảy ra tình trạng dao động
Reply #62016-07-30
Hôm qua tôi đã đến hiện trường để đo dòng điện của mô-đun đầu ra PLC. Khi không kết nối van điều khiển điện, tôi yêu cầu PLC thay đổi giá trị tín hiệu đầu ra; việc đo bằng máy đo đa năng cho thấy tín hiệu 4-20MA vẫn hoạt động bình thường. Kết nối van điện vào máy đo đa năng để kiểm tra, giá trị dòng điện từ 20MA giảm xuống còn chỉ 5MA. Cuối cùng, sau khi lắp thêm mô-đun cách ly 4-20MA, mọi thứ đều hoạt động bình thường.
Reply #72016-07-30
Khi PLC chỉ kết nối với một van điều tiết điện thì không sao. Nếu lắp ba van điện, sẽ xảy ra sự cố. Bây giờ tôi nghĩ rằng trở kháng tải mà mô-đun PLC có thể xử lý quá nhỏ. (500 euro). Mô-đun cách ly được cấp nguồn riêng 24V. Trở kháng tải được phép là 800 ohm.
Reply #82016-08-01
Không loại trừ khả năng có vấn đề với cáp; 3 cái đó có phải là cáp chung không?
Reply #92016-08-01
Ý tôi là liệu có nên dùng một sợi cáp để kéo nó qua không
Reply #102016-08-02
Đã từng có trường hợp tương tự, lắp đặt hàng rào an toàn đã giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo
Reply #112016-08-02
Nguyên nhân cơ bản là khả năng chịu tải của card AO của PLC quá thấp: lol
Reply #122016-08-03
Có lẽ không phải do độ dài dây nguồn. Nếu ở khoảng cách 200M mà vẫn như vậy, thì ở những khoảng cách xa hơn thì chắc chắn sẽ không thể sử dụng được nữa. Vì vậy, cần xem xét các nguyên nhân khác
Reply #132016-08-04
Dùng rào an toàn có nguồn, quên nói mất

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.