Thread Content
Đối với 2 bồn chứa amoniac lỏng có dung tích 2000m3 trong dự án này, có cần thiết phải xây đập ngăn giữa hai bồn chứa hay không? Do Cục Giám sát An toàn năm 2014 đã ban hành quy định yêu cầu rằng các chất lỏng dễ cháy phải được lưu trữ trong những thùng riêng biệt, đồng thời phải có các bờ chắn chống cháy được xây dựng để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ ; Các đê chắn lửa dành cho amoniac lỏng đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của các hydrocarbon ở trạng thái lỏng. Vì amoniac lỏng được coi là hydrocarbon ở trạng thái lỏng (và hydrocarbon không thuộc nhóm chất lỏng dễ cháy), nên có lẽ không cần phải xây dựng riêng một đê chắn cho amoniac lỏng nữa. Nhưng amoniac lỏng vừa thuộc nhóm chống cháy loại B-A, vừa là chất lỏng dễ cháy, nên có vẻ cần phải xây đập ngăn cách. Do amoniac lỏng bị rò rỉ và chuyển thành trạng thái khí nên không còn dạng lỏng nữa; vì vậy, việc xây đập dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Làm thế nào để xử lý?
Tính chất của amoniac lỏng tương tự như các hydrocarbon ở trạng thái lỏng; khi được lưu trữ ở nhiệt độ bình thường, nếu xảy ra rò rỉ với khối lượng lớn thì chất này sẽ nhanh chóng bay hơi. Thực tế, vai trò của các bức tường chắn chống cháy không mấy hiệu quả, vì vậy thông thường không có yêu cầu nào về dung tích của chúng. Tuy nhiên, theo yêu cầu trong các văn bản của Tổng cục An toàn lao động, nên thiết lập các bờ chắn riêng biệt; các yêu cầu đối với bờ chắn có thể được giảm bớt một chút nhằm tiết kiệm chi phí