Việc lắp đặt bình cách ly có áp suất âm quá cao ở máy đo lưu lượng bằng tấm lỗ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc đo chênh lệch áp suất? Cao hơn hay thấp hơn? Các bậc cao thủ ơi, có ai có thể giúp tôi trả lời được không?
Áp suất ở phía âm của bình cách ly quá cao sẽ khiến chênh lệch áp suất giảm, từ đó làm cho kết quả đo lường bị giảm đi
Phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn GB 50093-2013 “Quy chuẩn thi công và kiểm tra chất lượng công trình thiết bị tự động hóa”.
Ở phía có áp suất dương, chênh lệch áp suất tăng lên, khiến kết quả đo bị cao hơn. Ở phía có áp suất âm, chênh lệch áp suất giảm xuống, khiến kết quả đo bị thấp hơn. Thông thường, nếu độ cao lắp đặt không đồng nhất thì cần phải điều chỉnh lại vị trí lắp đặt. Ngoài sự khác biệt về độ cao lắp đặt, mức chất lỏng trong bình cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả đo
Chiều cao lắp đặt thường không thể hoàn toàn giống nhau, và mức chất lỏng bên trong bồn cũng không thể luôn ở mức như nhau. Do đó, trước khi đưa máy đo lưu lượng vào sử dụng, tốt nhất nên tiến hành điều chỉnh lại để loại bỏ những ảnh hưởng do sự chênh lệch này gây ra.
Cảm ơn rất nhiều. Nếu không di chuyển mà chỉ đặt về giá trị zero thì có gì khác biệt không?
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi cqdfwy vào ngày 29-7-2016 lúc 11:56. Cần xem tình hình cụ thể của bộ chuyển đổi áp suất mà bạn đang sử dụng; việc điều chỉnh về giá trị zero chỉ cần thực hiện khi không làm thay đổi phạm vi đo của bộ chuyển đổi (ở đây không phải là giá trị đo tối đa, mà là giá trị chênh lệch giữa giá trị đo tối đa và giá trị đo tối thiểu). Các bộ truyền tín hiệu thông minh ngày nay đều không còn bộ phận dành riêng để điều chỉnh điểm không nữa; việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách căn chỉnh lại giá trị.
Có ảnh hưởng, giá trị chênh lệch áp suất sẽ nhỏ hơn giá trị thực tế.....