Gửi các nhà thiết kế: Xin đừng trêu chọc chúng tôi, những người lao động, như thế này nữa (3)

2016-07-29View Original

Thread Content

Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Khói hoang không tan vào ngày 2016-7-29 lúc 14:42. Bài viết cũng được chỉnh sửa lần nữa bởi 3030 vào ngày 2016-6-19 lúc 09:23. Địa chỉ liên kết: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092224zierhnf1wqwiz16n.png. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thiết kế vô trách nhiệm này. Nếu bạn quan tâm đến những nội dung này, xin vui lòng theo dõi chúng tôi hoặc chia sẻ bài viết này theo hướng dẫn trong hình ảnh trên! http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092228gwpew5we93236x44.png Mọi người hãy xem thử cái này trước, xem thiết kế này có tốt hay không nhé? Miệng ống của thiết bị khá lớn, trong khi đó ống dẫn vật liệu lại có kích thước nhỏ. Nếu muốn sử dụng ống có đường kính thay đổi, cần phải dùng đến 3 ống như vậy. Hơn nữa, van ngắt dòng vào nên được đặt càng gần thiết bị càng tốt, để tránh tình trạng tích tụ vật liệu. Nếu sử dụng ống có đường kính thay đổi, chiều cao của thiết bị sẽ tăng lên, và van cũng sẽ phải được đặt ở khoảng cách xa hơn, điều này gây bất tiện trong quá trình vận hành. Do đó, trong thiết kế, người ta sử dụng ống có đường kính lớn để nâng cao vị trí ống dẫn vào; phần cuối ống được gắn flange, còn ống dẫn vật liệu thì được hàn trực tiếp từ phía bên cạnh. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092232ai0b40hdhg8hgern.png Đó là cửa vào và cửa ra của các bồn chứa trong khu vực chứa hàng phải không? Nhìn tại chỗ thì có vẻ vẫn còn chỗ để lắp một chiếc co bình thường mà. Không hiểu sao tại chỗ lại trở nên như thế này. 2. Có vẻ như sau khi lắp xong thì cũng không cần phải thêm ống ngắn đó nữa, tốn hai chi tiết ren rồi. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092236fv0vh8hoh8mhz8hu.png
http://image91.360doc.com/DownloadImg/2015/11/2522/62056837_6
Điều này cũng xảy ra vì chủ nhà tự ý hạ thấp chiều cao của các thiết bị. Làm sao có thể tạo ra những khúc cong như vậy được chứ? Trong khi mọi thứ đều đã được gắn kín bằng ống, làm sao lại còn chỗ cho những khúc cong nhỏ như vậy? http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092240cbas27lnl3l1o2iz.png Khi lắp đặt tại chỗ, người ta hạ thiết bị xuống quá thấp, nên mới thành hình dạng kinh khủng như thế này! Kết luận hôm nay: Biết rõ mình và đối phương thì trăm trận không sợ thất bại; học hỏi càng nhiều thì càng có thể tránh được sai lầm.
Reply #22016-07-29
Cảm ơn LZ đã chia sẻ những bức ảnh này. 1. Có lẽ người thiết kế này vừa tốt nghiệp trường đại học thôi; không cần phải thêm đoạn ống ngắn nữa. Chỉ cần khoan lỗ trên tấm phẳng của flange, hàn một đoạn ống ngắn vào rồi gắn nối cong là được. Như vậy sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí! Tất nhiên, nếu đó là ống dẫn chịu áp lực, cần kiểm tra lại xem độ dày của tấm che có đủ hay không. 2. Thiếu một chi tiết uốn ống; vì vậy nó mới trở thành như thế này. Nếu có chi tiết uốn ống, những người làm việc tại hiện trường cũng sẽ không phải tốn công sức để hàn lại nó thành hình dạng như vậy. :Lol, ngoài ra thì đoạn ống ngắn đó sẽ phù hợp nếu được lắp giữa hai van. Khi cần thiết, có thể lắp thêm một van xả vào đoạn ống ngắn này nữa. 3. Không được hàn trực tiếp ống cong với phần flange; cần phải thêm một đoạn ống ngắn vào. Đây là hậu quả của việc thi công không đúng quy trình. 4. Bức ảnh này có nhiều vấn đề: Đầu tiên, thiết bị (có vẻ là bộ trao đổi nhiệt) được lắp đặt trực tiếp lên sàn nhà, không có giá đỡ hay được cố định bằng bulong nào cả. Nếu dưới tấm ván lát sàn không có xà chống thì khi vật liệu được đưa vào, trọng lượng tăng lên có thể gây ra các vấn đề ; Thứ hai, khi lắp đặt ống, hãy hàn trực tiếp các khúc cong vào flange một lần nữa ; Ngoài ra, một số đường ống cũng được làm từ ống mạ kẽm; thông thường, các ống mạ kẽm này được nối với nhau bằng ốc vít, chứ không được hàn trực tiếp với các khúc ống bằng thép carbon ; Cuối cùng, đường ống không được thiết kế sao cho “thẳng ngang thẳng dọc”.
Reply #32016-07-29
Có vấn đề về thiết kế, cũng có vấn đề về lắp đặt.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.