Thread Content
Chỉ số đo lưu lượng khí bằng van kiểu lỗ của chúng tôi cho kết quả cao hơn mức bình thường. Khi kiểm tra tại hiện trường (đóng van ở các buồng áp lực dương và âm, mở van cân bằng), chỉ số hiển thị vẫn là 51%. Chúng tôi nghi ngờ có điểm nào đó bị tắc nghẽn. Nhưng việc hỏi về quy trình sản xuất cho thấy chất trung gian rất sạch và là khí nên sẽ không bị tắc nghẽn. Sau đó chúng tôi sắp xếp các tiêu đề thành một hàng. Kết quả cuối cùng hiển thị là đúng. Tại sao tiêu đề bảng không về giá trị 0? Hơn nữa, sau vài giờ kiểm tra lượng dữ liệu truyền tải, giá trị này vẫn không ổn định mà cứ tăng dần. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải bảng đo có vấn đề không? Xin mọi người hãy giúp đỡ
“Sắp xếp lại các tiêu đề bảng thì mọi thứ lại ổn. Sau này, kích thước của chúng sẽ dần tăng lên; có lẽ do trong ống dẫn áp lực (dùng để đo áp suất dương) có chất lỏng tích tụ...
Hãy kiểm tra dải đo đã được thiết lập xem sao. Thử điều chỉnh cả hai đầu để chúng trở về mức zero xem có được không. Thông thường, độ lệch của mốc zero cũng không quá lớn đâu
Bộ ba van có vấn đề gì không nhỉ? Không được thì hãy mở ra để kiểm tra trực tiếp
Ba bước sửa đồng hồ: kiểm tra, tháo rời, thay thế; Ở đây có thể tiến hành bước thứ ba trước, thay bằng một bảng mới tương tự để xem kết quả ra sao. Nếu mọi thứ hoạt động bình thường thì đó là vấn đề của bảng cũ, còn nếu không...
Đóng van của các buồng áp lực dương và âm, mở van cân bằng. Sau khi tháo các nắp chặn ở hai phía để thoát khí, đồng hồ vẫn không trở về vị trí số zero
Peng Jun đăng bài vào ngày 2016-8-2 lúc 18:43. Có vẻ như bộ ba van đó hoạt động tốt; các cuộc kiểm tra đều cho kết quả bình thường
Máy đo lưu lượng bằng tấm lỗ là loại máy đo lưu lượng dựa trên chênh lệch áp suất. Trong trường hợp của bạn, cả buồng áp suất dương và âm đều được đóng lại, đồng thời van xả cũng được mở để cân bằng áp suất. Nếu giá trị đo về mức zero, thì máy hoạt động bình thường; còn nếu không về mức zero, thì hoặc là máy bị hỏng, hoặc là nhóm van bị tắc nghẽn.
Đầu tiên, hãy kiểm tra xem tiêu đề bảng kiểm có được đặt ở mức zero hay không. Cần phải đặt nó ở mức zero khi bảng kiểm còn trống! Chính là tháo phần tiêu đề bảng ra rồi đặt về giá trị không! Thứ hai là cách bạn cài đặt! Ống dẫn áp suất khí phải được lắp đặt theo hướng chếch lên! Nếu có dịch tích tụ, chúng sẽ tự chảy trở lại đường ống! Không ảnh hưởng đến việc đo lường! Còn có lời khuyên là bạn nên kiểm tra xem cách thức thực hiện của mình có đúng hay không!
Các máy đo lưu lượng dựa trên chênh lệch áp suất ở đây đều không quá chính xác
Xin chào, cho hỏi cách kiểm tra đúng là như thế nào? Thao tác của tôi chắc là không có vấn đề gì chứ
Xin chủ bài hãy giải thích cụ thể tình trạng “đã sắp xếp các tiêu đề bảng một chút”, thực hiện như thế nào? Lượng chất lỏng được bơm ra là bao nhiêu? Ngoài ra, giá trị dữ liệu lúc đồng hồ ngừng hoạt động là bao nhiêu? Con số “51%” kia là tín hiệu chênh lệch áp suất hay tín hiệu lưu lượng vậy? Tình trạng chứa nước trong chính khí truyền dẫn? Tình trạng lắp đặt thiết bị đo là gì? Hiểu những điều này giúp phân tích sự cố.
Tháo nắp chặn dẫn chất lỏng trên bảng điều khiển ra, sau đó mở van trong một nhóm ba van để dẫn chất lỏng ra ngoài; lượng chất lỏng không nhiều lắm. Trước khi dừng đồng hồ thì mức độ là 100%, còn 51% là tín hiệu về lưu lượng. Chất lỏng trong đường ống không chứa nước; việc lắp đặt thiết bị cũng không có vấn đề gì. Công trình này đã được sử dụng trong 5 năm rồi
““51% là tín hiệu dòng chảy”, bộ truyền tín hiệu có hiển thị giá trị sau khi lấy căn bậc hai không? Khi xả chất lỏng, người ta có sử dụng một chất trung gian để làm sạch chất lỏng đó không? Nếu bộ truyền tín hiệu hiển thị giá trị sau khi lấy căn bậc hai, thì độ chênh lệch áp suất sẽ là 26% ; Nếu không, tín hiệu chênh lệch áp suất sẽ là 51% (tín hiệu này cho thấy rằng bộ truyền tín hiệu đang gặp sự cố; vì lúc này, cả buồng áp suất dương lẫn buồng áp suất âm đều không có áp suất, tức là không có chênh lệch áp suất nào cả. Do đó, bộ truyền tín hiệu sẽ không có hiện tượng dao động áp suất ở mức cao như vậy). Còn đối với 26% các tín hiệu chênh lệch áp suất, có thể đó là do hiện tượng lệch vị trí không gian của bộ truyền tín hiệu (điều này có thể xảy ra nếu chất lượng bộ truyền tín hiệu kém). Có thể điều chỉnh giá trị không gian để khắc phục vấn đề này, sau đó mới sử dụng bộ truyền tín hiệu đó.
Có phải độ lệch vị trí ban đầu của chiếc đồng hồ quá lớn không? Tôi khuyên nên thử dùng một chiếc đồng hồ mới xem sao! Vài giờ sau, giá trị đo tăng dần một cách chậm rãi; nghi ngờ là do có chất lỏng tích tụ trong đường ống phía áp suất dương. Hãy thử xả chất lỏng đó ra định kỳ xem sao!
Thực ra tôi cảm thấy mọi người đều làm mọi chuyện trở nên phức tạp quá. Bản thân chủ bài cũng là người làm việc trong lĩnh vực thiết bị đo lường, vì vậy những suy đoán ở tầng 11 và tầng 14 là không hợp lý. Nếu cách lắp đặt không đúng thì thiết bị đo lường sẽ không thể hoạt động bình thường trong năm năm được. Còn về cách vận hành đúng cách, tôi nghĩ đó là điều cơ bản nhất mà người làm việc trong lĩnh vực này cần biết. Nếu bộ ba van không bị hỏng, ống dẫn áp suất cũng không bị rò rỉ, và các điều kiện hoạt động khác cũng bình thường, thì khả năng cao là thiết bị đo lường đã bị hỏng. 20% còn lại thì cần tháo ra để kiểm tra xem liệu 80% kia có đúng hay không. Nếu tại hiện trường có bộ chuyển đổi áp suất, hãy thử thay thế nó xem sao
Có thể là có chất lỏng tích tụ phía trước tấm lỗ, hoặc bộ phận đó đã hỏng.