HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Vấn đề về áp suất thiết kế của bồn chứa amoniac lỏng

2016-08-04View Original

Thread Content

Áp suất thiết kế của bồn chứa amoniac lỏng là 2,16 Mpa, nhiệt độ thiết kế là 50°C. Nếu chúng ta sử dụng máy nén amoniac với áp suất đầu vào là 1,6 Mpa và áp suất đầu ra là 2,4 Mpa, thì có được không? Bình chứa amoniac lỏng có bị quá áp không? Nói cách khác, nếu chúng ta chọn máy nén amoniac với áp suất đầu vào là 1,6 Mpa và áp suất đầu ra là 2,4 Mpa, thì áp suất thiết kế cho bình chứa amoniac lỏng nên là bao nhiêu?
Reply #22016-08-04
Hỏi thêm: Các bồn chứa amoniac lỏng có cần được lắp đặt hệ thống niêm phong bằng nitơ không?
Reply #32016-08-04
Áp suất tại đầu ra của máy nén vượt quá áp suất thiết kế của bồn chứa, điều này là không được phép. Ngoài ra, áp suất đầu vào là 1,6 MPa, chẳng lẽ nó phải cao đến thế sao? Áp suất cao đến mức hơn 40 độ thì đó chính là amoniac lỏng. Tỷ lệ nén thấp đến vậy ư? Thiết bị có áp suất hơi ngưng tụ cao như vậy thì không cần phải dùng khí nitơ để niêm phong nữa.
Reply #42016-08-04
Chủ bài không giải thích rõ, nếu cổng ra của máy nén được nối với bồn chứa amoniac lỏng thì áp suất thiết kế sẽ không đủ. Nếu áp suất thiết kế ở đầu vào máy nén khi kết nối với bồn chứa amoniac lỏng là đủ, thì bồn chứa cũng cần được kiểm tra về áp suất âm.
Reply #52016-08-04
Đầu vào của máy nén nối với bồn chứa amoniac lỏng, đầu ra nối với xe chở hàng. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chẳng lẽ áp suất tại đầu ra của máy nén là 2,4 Mpa, và sau khi đi qua đường ống, áp suất sẽ giảm xuống dưới mức 2,16 Mpa sao?
Reply #62016-08-04
Tôi nghĩ đó là chất lỏng chứ không phải khí, nên sẽ không có vấn đề gì
Reply #72016-08-04
Việc bốc dỡ amoniac lỏng từ xe chở hàng sang bồn chứa?
Reply #82016-08-04
Có lẽ chủ bài viết chưa giải thích rõ tình hình hoạt động trong trường hợp này. Nếu đó là quá trình bốc chuyển amoniac lỏng từ xe chứa sang bồn chứa, thì cần sử dụng máy nén khí với áp suất đầu vào 1,6 Mpa và áp suất đầu ra 2,4 Mpa. Máy nén sẽ hút khí amoniac từ bồn chứa, sau đó nén khí đó lại để đưa vào xe chứa amoniac lỏng, từ đó đẩy amoniac lỏng trong xe chứa vào bồn chứa. Điều này chắc sẽ không khiến bình chứa amoniac lỏng bị quá áp lực. Chế độ niêm phong bằng nitơ thường được sử dụng trong các bồn chứa ở áp suất khí quyển, còn các bồn chứa amoniac thì không sử dụng phương pháp này.
Reply #92016-08-04
Nếu chủ bài viết là người tiến hành bốc dỡ amoniac lỏng, thì khí từ đầu ra của máy nén amoniac nên được đưa vào xe chứa. Áp suất thiết kế của loại xe bồn này thường vào khoảng 17 bar, vì vậy áp suất tại đầu ra của máy nén amoniac sẽ khá cao. Về áp suất trong bồn chứa, hiện tại chưa phát hiện ra bất kỳ ảnh hưởng nào khác
Reply #102016-08-04
Đây là nơi dỡ khí amoniac lỏng, vậy đâu phải là máy nén khí amoniac chứ? Đây chính là một máy bơm amoniac lỏng!
Reply #112016-08-05
Vâng, bài viết đó không giải thích rõ lắm. Xin lỗi nhé :L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.