Khu vực đèn pin của chúng tôi sử dụng Siemens s7-200 và liên lạc với Bộ điều khiển trung tâm Đại học Chiết Giang từ 300xp đến 485 và tín hiệu được hiển thị trên dc. Có hệ thống truyền tải từ xa áp suất EJA tại chỗ. Khi dc hiển thị ở mức 4,4, đồng hồ đo tại chỗ là 1,2% và phạm vi là 300kpa. Tôi sử dụng dcs trực tuyến và máy tính xách tay Siemens trực tuyến thì thấy cả hai đều ở khoảng 4.4 nên giao tiếp vẫn ổn. Đến chiều, dc bắt đầu tăng chậm, cuối cùng đạt 14,9 nhưng đồng hồ live không di chuyển nhiều. Đây có phải là vấn đề về độ chính xác của các đại lượng tương tự được PLC xử lý hay có sự can thiệp vào tín hiệu 485?
Khi màn hình DCS tăng lên, bạn có theo dõi xem giá trị gửi S7-200 MODBUS có thay đổi không?
Nếu đồng hồ đo trực tiếp không di chuyển nhiều thì có thể kênh AI của live 200 có vấn đề. Nên sử dụng Siemens micro/win để kết nối với 200CPU và xem các giá trị trong chương trình là gì.
Kiểm tra phần cứng trước, sau đó là phần mềm. Chọn xem xét hiện tại và xem liệu chuyển đổi có thể phù hợp với nó hay không.
Bảng trực tiếp đã được thay đổi và hiệu ứng vẫn như cũ.
Giá trị do modbus tạo ra cũng thay đổi. Nó giống như giá trị được gửi tới DCS. Khi bảng trường không thay đổi thì giá trị của dcs sẽ thay đổi.
Chuyển đổi hiện tại giống như máy đo hiện trường. Sự khác biệt so với phát hiện trực tuyến PLC
trả lời thống nhất: Hôm nay tôi trực tiếp đưa áp suất vào DCS, giá trị áp suất ngay lập tức giảm từ 4,2 xuống 3,6. Tôi quan sát cả buổi sáng thì tín hiệu chỉ dao động từ 3,6 đến 3,8, không tăng từ 3,6 lên hơn 10. Hơn nữa, hôm qua tôi đã kiểm tra trực tuyến bằng phần mềm S7-200 và nhận thấy rằng các giá trị trạng thái giám sát PLC và DCS đều lớn hơn thực tế. Tôi cảm thấy máy đo trường không có vấn đề gì, đường truyền 485 vẫn ổn, nhưng có vấn đề với việc Siemens xử lý các đại lượng tương tự.
Trước tiên bạn có thể xem giá trị đầu vào ban đầu của kênh AI để xem có thay đổi nào tương tự như thế này không. Nếu có và bảng hiện đã ổn định thì có thể có vấn đề với kênh AI của bạn. Hãy thử thay đổi kênh.
Bạn nói chuyển đổi hiện tại giống như chuyển đổi của máy phát EJA có đúng không? Điều đó có nghĩa là dòng điện đúng nhưng có vấn đề gì đó với đầu ra PLC của bạn. Sau đó thay đổi kênh AI và kiểm tra nó. Nếu không có vấn đề gì thì có thể nói là chương trình có vấn đề.
Hãy chú ý đến kết nối COM của kênh AI. Đây có thể là sự cố do kết nối mặt đất chung của tín hiệu.