Thread Content
Đơn vị chúng tôi có rất nhiều thiết bị sử dụng nước; trong số đó có một số tủ được làm mát bằng nước. Mỗi đường ống cần khoảng 200 mét khối nước mỗi giờ. Đã từng xảy ra trường hợp máy bơm ngừng hoạt động, và máy bơm dự phòng cũng không thể khởi động được, khiến quá trình sản xuất bị gián đoạn. Vì vậy, ban lãnh đạo yêu cầu sử dụng nước máy để làm mát tạm thời. Ý tưởng của tôi là sử dụng nước máy để làm mát, nhưng việc này đòi hỏi phải lắp đặt lại các đường ống, hơn nữa lượng nước cần sử dụng cũng rất lớn, nên không phù hợp lắm. Mọi người nghĩ sao? Ngoài ra, còn có những biện pháp về hệ thống, quản lý hay kỹ thuật nào có thể đảm bảo rằng các máy bơm dự phòng hoạt động ổn định, tránh tình trạng ngừng sản xuất do sự cố của máy bơm không? Có ai có tài liệu liên quan không? Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ, cảm ơn.
Vấn đề này không khó giải quyết, chỉ cần thiết lập một hệ thống điều khiển liên kết đơn giản kèm chức năng báo động là được. Thông thường, áp suất tại đầu ra của nước làm mát tuần hoàn sẽ ổn định ở một mức nhất định. Khi áp suất giảm xuống dưới mức đó, máy bơm dự phòng sẽ tự động khởi động và phát tín hiệu báo động (tiếng chuông hoặc ánh sáng), giúp việc kiểm tra và sửa chữa trở nên dễ dàng hơn. Khi cần thiết, van nước máy cũng có thể được trang bị van tự động kiểm soát áp suất. Áp suất được thiết lập ở mức thấp hơn; khi máy bơm dự phòng cũng không thể hoạt động được, van nước máy sẽ tự động mở ra và phát tín hiệu báo động. Đây chính là hình thức bảo hiểm kép rồi!
Hai máy bơm hoạt động như những thiết bị dự phòng cho nhau; không thể cứ sử dụng mãi một chiếc, trong khi chiếc còn lại thì bị bỏ mặc mà không ai quan tâm…
Điều quan trọng là việc bảo dưỡng máy bơm dự phòng, cần thay phiên sử dụng chúng định kỳ.
Chủ yếu là phải quản lý tốt, thiết lập cho máy bơm dự phòng tự khởi động khi áp suất giảm, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định
Các thiết bị phải hoạt động như những bộ dự phòng cho nhau, cần thường xuyên luân phiên sử dụng chúng. Không thể chờ đến khi một thiết bị hỏng rồi mới bật thiết bị dự phòng lên được. Việc vừa sử dụng một thiết bị vừa để thiết bị dự phòng sẵn sàng chính là cách vận hành đúng đắn. Việc bổ sung nước từ nguồn nước tự nhiên hoặc từ bồn chứa nước ở vị trí cao là điều cần thiết trong hệ thống này.
Hai máy bơm hoạt động song song là được… Hãy luân phiên sử dụng chúng, đừng cứ dùng mãi một máy bơm trong khi máy kia thì không được sử dụng. Có thể lập trình để chuyển đổi tự động trong hệ thống điều khiển, và chu kỳ chuyển đổi có thể được thiết lập tùy theo tải trọng của máy bơm nước.