Thread Content
Làm thế nào để xác định áp suất của khe giãn nở và bồn chứa dầu trong lò hơi sử dụng dầu dẫn nhiệt? Đó có phải là áp suất thấp không? Trước tiên, xin cảm ơn các bậc cao thủ
Vậy chiều cao của khe giãn nở thì làm thế nào để xác định?
Nói chung, nhiệt độ của lò hơi sử dụng dầu dẫn nhiệt không vượt quá 320 độ C; chỉ có một số ít loại lò có thể đạt nhiệt độ trên 350 độ C. Lò hơi sử dụng dầu dẫn nhiệt thuộc loại lò hơi hoạt động ở áp suất bình thường. Ngoài ra, độ sâu của khe giãn nở thường cần phải lớn hơn 1,5 mét so với điểm cao nhất của lò hơi; không nên đặt khe giãn nở ngay phía trên lò hơi.
Khe giãn nở được chia thành hai loại cấu trúc: loại mở và loại kín, tùy thuộc chủ yếu vào nhiệt độ hoạt động của dầu dẫn nhiệt cũng như các tính chất vật lý hóa học của dầu này. Bể giãn nở của hệ thống mở được kết nối trực tiếp với khí quyển, còn hệ thống đóng thường sử dụng chất niêm phong nitơ, với áp suất ở mức dương nhẹ. Các khâu như thiết kế, chế tạo, lắp đặt lò dầu dẫn nhiệt cần tuân thủ các yêu cầu trong “Quy định kỹ thuật an toàn đối với lò hơi” TSG G 0002-2012. Nếu khoang giãn nở là loại mở, thì thiết kế và chế tạo của nó phải tuân theo các quy định trong JB/T 4735. Còn nếu đó là vật liệu chứa áp lực, thì cần phải tuân thủ các quy định trong GB 150. Ngăn chứa ở vị trí thấp cũng tương tự.
Chiều cao của bể giãn nở cao hơn boong đun ba mét; không được đặt ngay phía trên boong đun. Áp suất trong bể giãn nở ở mức thấp
Độ cao của phần thấp nhất trong bể giãn nở không chỉ phải cao hơn so với lò hơi, mà còn phải cao hơn 1,5 mét so với đường ống có độ cao nhất trong toàn bộ hệ thống dầu dẫn nhiệt. Nếu không thì sẽ không thể chạy được. :)
Có loại hoạt động ở áp suất khí quyển (hiện tại không được sử dụng), loại được nạp khí nitơ (áp suất dương nhẹ khoảng 101,335 Kpa), và còn có loại hoạt động trong môi trường kín có áp suất