Về vấn đề truyền thông qua cổng nối tiếp giữa MTL và DCS

2016-08-07View Original

Thread Content

Hệ thống thu thập và hiển thị tín hiệu nhiệt độ tại nhà máy chúng tôi được thực hiện thông qua bộ chuyển đổi nhiệt độ đa kênh MTL838B-MBF, với việc truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp của card ECS-700 COM741 của Zhejiang University Central Control. Gần đây, xuất hiện tình trạng dữ liệu truyền đi bị về giá trị 0 một cách không đều. Xin hỏi các chuyên gia, nguyên nhân có thể là gì?
Reply #22016-08-07
Chúng tôi đã thay đổi tốc độ truyền dữ liệu của bộ chuyển đổi nhiệt độ MTL từ 9600 thành 19200, và sau đó mọi thứ hoạt động bình thường. Tốc độ truyền dữ liệu trong giao diện kết nối DCS cũng được điều chỉnh tương tự. Mọi người hãy phân tích xem nguyên nhân là gì

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.