Thread Content
Ở đây thường thực hiện việc giám sát trạng thái vận hành, cũng như giám sát trạng thái khi xảy ra sự cố; đối với những trường hợp quan trọng thì còn có việc giám sát dòng điện nữa phải không? Các bạn thường giám sát những gì đối với các động cơ thông thường trên DCS? Có sách hướng dẫn thiết kế hay yêu cầu tiêu chuẩn nào không? Xin hướng dẫn kinh nghiệm hoặc hướng dẫn lý thuyết, cảm ơn!
Chính là vài thứ mà bạn nói đó: trạng thái, báo động; nếu cần thì có thể thêm chức năng đo dòng điện
Chủ yếu là những yêu cầu này, liệu có được nêu ra trong bất kỳ sách hướng dẫn hay tiêu chuẩn nào không?
Điều này thì tôi không biết nữa. Để hệ thống hoạt động một cách an toàn và ổn định, tất nhiên phải theo dõi những thông số có tác động nhanh. Có lẽ đó là kinh nghiệm thôi, :)
Không có quy định cụ thể nào, nhưng đối với các chất nguy hiểm (tôi quên chi tiết rồi), cần phải giám sát động cơ khuấy… Chúng tôi chủ yếu giám sát dòng điện. Dựa vào dòng điện để đánh giá tình trạng của động cơ… Tất nhiên, cũng có thể giám sát hoặc kiểm soát việc khởi động/dừng máy. Chúng tôi sử dụng bộ biến tần để điều khiển, kết nối qua giao thức Profibus
Gọi là gì thì cứ làm theo thôi. Cá nhân tôi nghĩ rằng không cần phải xử lý sự cố đó; dòng điện phụ thuộc vào kích thước của động cơ. Trạng thái vận hành: hoạt động, không khởi động (trừ khi có yêu cầu đặc biệt), tạm dừng.
Chủ yếu là dòng điện, nhưng tốt nhất nên thêm biểu đồ xu hướng dòng điện, như vậy mới có thể hiểu rõ hơn tình trạng hoạt động của động cơ.
Nếu xảy ra sự cố, thì bộ bảo vệ động cơ hoặc rơ-le nhiệt sẽ tạo ra một điểm tiếp xúc để kết nối với DCS. Tuy nhiên, thông thường thì rơ-le nhiệt có khá ít điểm tiếp xúc phải không? Các bạn đã làm chưa?
Cái đó làm tùy ý thôi, thiết kế thông thường. Nhưng tôi nghĩ rằng sự cố và việc ngừng hoạt động thì giống nhau thôi, cả hai đều làm lãng phí tiền bạc.
Việc xác định các tín hiệu liên kết cần được thực hiện dựa trên sơ đồ nguyên lý điện mà hệ thống điện cung cấp, phải không?
Đối với máy khuấy, chúng ta thường theo dõi dòng điện; đối với máy bơm, điều chúng ta quan tâm cũng là dòng điện. Nếu có vấn đề trong quá trình bơm, máy đo lưu lượng sẽ hiển thị thông số tương ứng. Đối với những máy bơm cao cấp hơn, người ta còn có thể theo dõi nhiệt độ của các bộ truyền động nữa
Khi vẽ sơ đồ mạch điện, bạn cần tham khảo các yêu cầu kỹ thuật liên quan. Ví dụ, yêu cầu kỹ thuật quy định tốc độ quay của động cơ khuấy phải như thế nào; vì vậy bạn cần dựa vào những yêu cầu này để vẽ sơ đồ mạch điện
Nếu theo dõi dòng điện, thì có cần chiếc ampe kế trên mạch bơm trong tủ điều khiển của phòng phân phối điện phải có chức năng đầu ra không – để truyền dữ liệu đến DCS? Hay là có thể trực tiếp lắp thêm một bộ đầu nối lên cuộn cảm dòng điện, rồi nối với DCS? Tôi chưa từng thực sự làm việc tại hiện trường, xin hãy chỉ bảo?
Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi bạn. Thứ nhất, bạn là chuyên ngành điện hay chuyên ngành đo lường? Thứ hai, sơ đồ nguyên lý điện không phải là thứ do các chuyên gia điện thiết kế dựa trên các điều kiện kỹ thuật sao?
Làm việc liên quan đến điện thì phần tín hiệu từ hệ thống điện gửi đến DCS thuộc trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật điện; còn phần tín hiệu từ DCS gửi về hệ thống điện thì thuộc trách nhiệm của bộ phận điều khiển tự động. Ai là người chủ động gửi tín hiệu thì người đó sẽ chịu trách nhiệm về nó.
Khi giám sát dòng điện, thì thông thường bộ truyền tín hiệu dòng điện được lắp đặt ở phía tủ DCS hay ở phía tủ công tắc điện áp thấp?
Bạn là chuyên ngành điện, tại sao lại hỏi những câu hỏi liên quan đến chuyên ngành điện trong mục về thiết bị đo lường? Tôi không biết công ty của bạn như thế nào, nhưng dù là tín hiệu mà DCS gửi đến các thiết bị điện hay tín hiệu từ các thiết bị điện gửi đến các thiết bị đo lường, thì tất cả đều được tạo ra dựa trên sơ đồ nguyên lý điện do chúng tôi, công ty Genkun Electric, thiết kế.