Nhờ giúp đỡ~ Nguyên nhân khiến bộ biến tần bị ngắt hoạt động do sấm sét và cách khắc phục

2016-08-10View Original

Thread Content

Vài ngày trước, do sấm sét, hầu hết các thiết bị có biến tần trong nhà máy đều ngừng hoạt động. Để tránh tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai, hiện chúng tôi đang tiến hành khắc phục. Tôi muốn hỏi, vì đã có hệ thống bảo vệ chống sét rồi mà tại sao vẫn xảy ra tình trạng ngắt kết nối? Hơn nữa, thiết bị bị ngắt kết nối lại chính là bộ biến tần Có người đề xuất thêm UPS, nhưng UPS cũng có thời gian phản ứng; trong khoảng thời gian đó, thiết bị vẫn sẽ tạm ngừng hoạt động. Mọi người hãy giúp phân tích giúp.
Reply #22016-08-11
Thân chào bạn, những sự cố loại này khá phức tạp và mang tính ngẫu nhiên cao. Nói chung, sấm sét có thể gây ra sự biến động về điện áp nguồn của bộ biến tần, khiến bộ bảo vệ điện áp của bộ biến tần hoạt động và dẫn đến việc bộ biến tần ngắt kết nối. Thông thường, chúng tôi sẽ chọn sử dụng bộ biến tần có chức năng giảm xóc động (các dòng như ABB800 hoặc bộ biến tần của Fuji đều có chức năng này), nhằm giúp thiết bị chống chịu được những dao động điện áp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thời gian này thường chỉ khoảng 100–200 miligiây mà thôi; do đó, không thể tránh khỏi những dao động điện áp trong thời gian dài được. Ngoài ra, trong sản xuất thực tế cũng có trường hợp sử dụng nguồn điện từ UPS, đặc biệt là đối với các thiết bị quan trọng của nhà máy (nếu bộ biến tần gặp sự cố và dẫn đến việc nhà máy phải ngừng hoạt động, thì việc sử dụng UPS sẽ giúp tránh tình trạng này). Tuy nhiên, chi phí đầu tư vào hệ thống UPS khá cao, vì vậy các nhà máy thường rất thận trọng khi quyết định sử dụng nó ; Còn một cách khác là sử dụng phương án cấp nguồn bằng dây dẫn điện một chiều; cụ thể, đầu ra dạng một chiều của bộ biến tần sẽ được kết nối với các ắc quy hoặc tụ điện có dung lượng lớn. Điều này giúp ngăn chặn các hiện tượng gián đoạn nguồn điện, từ đó đảm bảo hoạt động ổn định cho bộ biến tần. Tôi không đồng ý với lời giải thích ở tầng hai. Mục đích chính của việc bảo vệ khỏi sét là để bảo vệ các thiết bị biến tần. Nếu hệ thống bảo vệ khỏi sét không hoạt động hiệu quả (không thể giải tỏa được điện áp dư do sét gây ra), thì thiết bị biến tần sẽ sớm gặp sự cố thôi!
Reply #32016-08-11
Cảm ơn, gần đây tôi đang cân nhắc lắp thêm bộ bảo vệ chống sụt áp, không biết hiệu quả ra sao

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.