Thread Content
Bài viết này cuối cùng được zhaohh3211 chỉnh sửa vào ngày 11-8-2016 lúc 13:42. Trong trường hợp nào thì mới cần phải sử dụng liên kết cứng để có thể điều khiển các thiết bị một cách liên kết với nhau? 1. Trong quá trình cấu hình DCS, chắc chắn sẽ có việc lấy dữ liệu thông qua giao thức truyền thông, chẳng hạn như giao thức ModBus. Những dữ liệu thu được theo cách này không thể được sử dụng để điều khiển hệ thống. Chỉ có dữ liệu được lấy bằng giao thức 4-20mA DC mới có thể được dùng để điều khiển. Điều này có đúng không? Có người nói rằng “các tín hiệu dùng để điều khiển liên kết nhau phải được truyền qua đường dây cáp vật lý, tức là thông qua tín hiệu 4-20mA”. Tôi nghĩ rằng hiện nay, các bus DP và FF đều là những loại bus dùng để truyền dữ liệu tại chỗ; đường dây truyền thông cũng thuộc loại dây cáp vật lý. Chúng đã thay thế tín hiệu 4-20mA trong việc kết nối các thiết bị đo lường tại chỗ với bộ điều khiển DCS. 2. Xin mọi người hãy cùng thảo luận xem nên làm như thế nào là phù hợp? Hãy thảo luận về việc sử dụng chúng trong mục đích liên kết và điều khiển; khi nào nên dùng 4-20mA DC, và khi nào nên dùng phương thức truyền thông? Mọi người hãy chia sẻ quan điểm của mình, nói ra bất cứ điều gì mình nghĩ. Người làm việc trong các viện thiết kế thì lại coi trọng các tiêu chuẩn nhất định; họ cũng có thể tuân theo các quy định và tiêu chuẩn đã được đặt ra
Các tín hiệu dùng để điều chỉnh và liên kết thường nên được truyền qua đường dây cáp vật lý, bởi cách này sẽ đáng tin cậy hơn. Còn các tín hiệu truyền thông thì có nhiều yếu tố không chắc chắn, như việc mất kết nối, tốc độ truyền thông chậm, v.v. Ví dụ, tốc độ của các bus hiện trường như DP, FF thực ra không thể đáp ứng được yêu cầu về việc điều chỉnh nhanh và theo thời gian thực; đã có nhiều bài viết phân tích về vấn đề này. Ví dụ khác là việc đánh giá chất lượng tín hiệu; nếu công tác chẩn đoán liên lạc không được thực hiện tốt, thì khi xảy ra sự cố liên lạc sẽ rất khó để xác định nguyên nhân, từ đó làm tăng nguy cơ phát sinh các vấn đề trong quá trình điều chỉnh hoặc vận hành hệ thống. Trong khi đó, với các tín hiệu được kết nối trực tiếp thì việc xác định chất lượng tín hiệu sẽ dễ dàng hơn, giúp tránh những hoạt động sai lệch.
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi ccbaby123 vào ngày 13-8-2016 lúc 19:08. Bus có thể được dùng để kết nối các thiết bị với nhau, còn Modbus thì không thể. Điểm thứ nhất của bạn cũng sai, phần lớn các hệ thống DCS không sử dụng Modbus để thu thập dữ liệu. Lưu ý là không cần thiết, không phải nói là không có chức năng này
Chủ yếu là do kết nối truyền thông không ổn định; nếu xảy ra tình trạng gián đoạn kết nối, tốc độ truyền dữ liệu chậm, v.v., thì việc điều khiển và liên kết các thiết bị sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến việc chúng không hoạt động hoặc hoạt động chậm trễ. Do đó, tín hiệu truyền thông thường được dùng để hiển thị, còn kết nối cáp thì được dùng để điều khiển việc liên kết các bộ phận với nhau
Thích một cái, quan điểm rõ ràng, phân tích hợp lý