Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Wang Tianze vào ngày 12/8/2016 lúc 20:44. Địa chỉ liên kết: http://www.china-hcyb.com/up_files/image/Article/2016/08/10/38869641.jpg. Đặc điểm: Điện cực nhiệt điện loại K dùng trong công nghiệp, với vai trò là cảm biến nhiệt độ. Thông thường, điện cực nhiệt điện loại K được sử dụng kết hợp với các thiết bị hiển thị thông số, thiết bị ghi dữ liệu và bộ điều khiển điện tử. Do hợp kim này có khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ cao tốt, nên có thể được sử dụng trong các môi trường có tính oxi hóa hoặc trung tính. Nó có thể đo nhiệt độ lên tới 1000 độ trong thời gian dài, và có thể đo được nhiệt độ lên tới 1200 độ trong thời gian ngắn. Nó không thể được sử dụng trong môi trường có tính khử; nếu không, nó sẽ bị ăn mòn nhanh chóng. Trong trường hợp này, nó chỉ có thể được dùng để đo ở nhiệt độ dưới 500 độ C mà thôi. Nó rẻ hơn nhiều so với cặp nhiệt điện kiểu S. Độ lặp lại của nó rất tốt, điện thế nhiệt mà nó tạo ra cũng lớn, do đó độ nhạy của nó rất cao. Ngoài ra, tính tuyến tính của nó cũng rất tốt. Mặc dù độ chính xác của nó hơi thấp, nhưng vẫn đáp ứng tốt các yêu cầu đo nhiệt độ trong công nghiệp. Vì vậy, đây là loại nhiệt điện kế được sử dụng phổ biến nhất trong ngành công nghiệp. Lắp đặt: 1. Yêu cầu về độ sâu lắp đặt: Đầu đo phải có độ sâu lắp đặt đủ lớn, sao cho phần vỏ bảo vệ ở đầu đo nằm cách đường trung tâm của ống khoảng 5–10 mm. 2. Chú ý giữ ấm: Để tránh sai số do sự tỏa nhiệt qua con đường truyền nhiệt, chiều dài của phần vỏ bảo vệ nhô ra ngoài thiết bị cần được giữ càng ngắn càng tốt, đồng thời cần có lớp cách nhiệt bao quanh nó. 3. Ngăn ngừa biến dạng: Nên lắp đặt sao cho thân thiết bị nằm theo phương thẳng đứng càng tốt. Trong các ống có dòng chảy, thiết bị phải được lắp đặt ở góc nghiêng; nếu cần lắp đặt ngang, thì phải có giá đỡ hỗ trợ.
“Đầu đo cần có độ sâu chìm vừa đủ, sao cho phần đầu đo của ống bảo vệ nằm cách đường thẳng trung tâm của ống từ 5–10 mm. Theo các quy định kỹ thuật, điều này nên được sửa thành: Độ sâu chìm vào bên trong thành ống không được nhỏ hơn 50 mm, và cũng không được lớn hơn 125 mm. Từ góc độ ứng dụng, việc ống dẫn đi sâu vào bên trong ảnh hưởng không lớn đến việc đo nhiệt độ; chỉ cần tránh khu vực gần thành thùng là được. Tuy nhiên, chiều dài quá lớn của ống đo nhiệt độ lại gây ra nguy cơ về mặt an toàn, cùng với sự tổn thất áp suất không cần thiết.