Thread Content
Hôm nay có một lô cáp được giao đến, trong đó có cáp loại intrinsically safe. Cảm giác thì chẳng khác gì cáp thông thường cả, y hệt nhau thôi. Có vị anh hùng nào có thể hướng dẫn tôi không?
Sự khác biệt về mặt bề ngoài là vỏ cáp loại intrinsically safe có màu xanh, còn loại chống cháy thì có màu đen… Sự khác biệt cơ bản nằm ở quy trình sản xuất; điều này thì không thể nhận biết được bằng mắt thường phải không?
Có quy định cụ thể nào yêu cầu cáp an toàn phải có màu xanh không? Hàng vừa đến hôm nay đều là màu đen, có vẻ như cáp an toàn và cáp thông thường chẳng khác gì nhau.
Cáp anilin thường có màu xanh, nhưng cũng không phải lúc nào cũng vậy… Tôi cũng chưa rõ lắm……
Trời ơi! Vỏ màu xanh an toàn, chống cháy với các mã đánh dấu ZR, hoặc ZRA, hoặc ZRB, hoặc ZRC. Cáp loại intrinsically safe thường có khả năng chống cháy. Đây đều là những kiến thức cơ bản về thiết bị đo lường. Nếu bạn không biết những điều này, điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa phải là thợ kỹ thuật đo lường chuyên nghiệp.
Dây cáp an toàn có màu xanh lam; các mạch an toàn có thể sử dụng dây cáp không phải loại an toàn.
Dây cáp an toàn được thiết kế cho mạch an toàn phải không? Tôi đã sử dụng cáp màu xanh; sau khi mở ra, tôi không thấy có sự khác biệt nào so với loại cáp không phải loại intrinsically safe
Bạn chỉ có thể dựa vào màu sắc để xác định liệu đó có phải là cáp an toàn hay không. Nhưng cáp an toàn mà tôi nhận được lại có màu đen; nó chẳng khác gì cáp thông thường cả. Những cáp an toàn mà tôi từng gặp trước đây đều có màu xanh. Vì vậy, tôi muốn hỏi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp: Làm thế nào để xác định được độ chính hãng của cáp an toàn? Tôi đã tìm hiểu nhưng không thấy quy định nào bắt buộc rằng cáp an toàn phải có màu xanh cả. Xin hãy trả lời
Sự khác biệt cơ bản là giá trị tụ điện và từ thông trên mỗi mét của dây cáp loại intrinsically safe thấp hơn các giá trị được quy định. Mắt thường không thể phân biệt được.
Theo quy định tại mục 7.2.3 của tiêu chuẩn HG_T20512-2014 “Quy định thiết kế ống dẫn và dây dẫn cho các thiết bị đo lường”, khi sử dụng hệ thống an toàn, cần phải sử dụng cáp an toàn. Các thông số về điện dung phân bố và điện cảm phân bố của cáp này phải tuân thủ các yêu cầu của mạch an toàn. Vỏ bảo vệ của cáp loại intrinsically safe có màu xanh dương. Nếu thông số kỹ thuật của cáp bạn là: ZR-IA-DJYPVPR, có dấu hiệu IA, thì vỏ cáp sẽ có màu xanh ; Nếu thông số cáp của bạn là ZR-DJYPVPR, thì đó là loại cáp có vỏ màu đen.
Đó là vì không thể xác định được. Chỉ có thể nhìn biểu tượng và màu sắc
Bạn không nhận ra sự khác biệt thì cũng đúng thôi. Tụ điện và cuộn cảm có thể nhìn thấy bằng mắt thường không?
Chưa từng thấy. Quy định ở phía trên đã nói rồi mà, vỏ bảo vệ của cáp loại intrinsically safe phải có màu xanh dương.
1. Cáp an toàn có những yêu cầu nhất định đối với điện dung hoạt động, cáp phân bố, điện áp do nhiễu từ trường gây ra, điện áp do tĩnh điện gây ra, cũng như cường độ của trường bức xạ. Còn các loại cáp không phải cáp an toàn thì không có những yêu cầu chi tiết như vậy; 2. Mạch an toàn phải sử dụng cáp an toàn và bộ chắn an toàn; nếu không, mạch đó sẽ không thể vượt qua được tiêu chuẩn chứng nhận mạch an toàn ; 3. Cáp an toàn có màu xanh lam, nhưng không phải tất cả các cáp màu xanh lam đều là cáp an toàn; cần kiểm tra kỹ nhãn ghi trên cáp để biết chính xác ; 4. Tính năng an toàn không liên quan đến khả năng chống cháy; khả năng chống cháy của một số loại dây cáp còn được phân thành ba cấp độ: A, B, C, được biểu thị bằng các ký hiệu ZRA, ZRB, ZRC (trong đó ZRA là loại tốt nhất).
Đừng lừa gạt mọi người ở đây nữa! Cũng không biết học được từ đâu, cách đây 20 năm đã chẳng có cáp an toàn rồi, vậy làm sao có thể sử dụng tính năng chống nổ được chứ.
Ừm, trình độ của tôi không cao lắm; tôi chỉ biết chọn loại cáp phù hợp theo các quy định hiện hành thôi. Theo quy định 20512, khi sử dụng hệ thống an toàn, cần phải chọn loại cáp an toàn; các thông số như điện dung phân bố, tụ điện phân bố… của cáp này cũng phải tuân thủ các yêu cầu của hệ thống an toàn.
Haha, việc lựa chọn phải tuân theo các quy định nhất định. Bạn có biết trong “HG-T 20512-2000” có quy định gì không? Theo quy định tại mục 6.2.4 của tiêu chuẩn “HG-T 20512-2000 – Quy định thiết kế ống dẫn và dây điện cho các thiết bị đo lường”, trong các khu vực có nguy cơ nổ, khi sử dụng hệ thống an toàn tích hợp, nên chọn loại cáp điều khiển dành cho các mạch an toàn. Điện dung và điện cảm của cáp sử dụng phải tuân thủ các yêu cầu của mạch an toàn. Theo quy định tại mục 7.2.3 của tiêu chuẩn 《HG_T20512-2014 – Quy định thiết kế ống dẫn và dây điện cho các thiết bị đo lường》, khi sử dụng hệ thống an toàn, cần phải sử dụng cáp an toàn; các thông số về điện dung phân bố và điện tử kháng phân bố của cáp này phải tuân thủ các yêu cầu của mạch an toàn. Vỏ bảo vệ của cáp loại intrinsically safe có màu xanh dương. Hiểu rõ chưa? Trước đây, các tiêu chuẩn không hề có khái niệm về cáp an toàn. Mãi đến năm 2014, khái niệm này mới được xác định rõ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có giá trị cụ thể nào liên quan đến điện dung và điện trở của cáp an toàn; vì vậy vẫn phải tham khảo các tiêu chuẩn của nước ngoài để biết cách áp dụng chúng!
Các màu sắc khác nhau vốn dĩ chính là cơ sở để phân biệt mà
Tại sao tụ điện và cuộn cảm không thể nhìn thấy bằng mắt thường?
Dây cáp an toàn không có tiêu chuẩn cụ thể nào để tuân theo. Không phải vì chính dây cáp an toàn có đặc điểm gì đặc biệt, mà là vì mạch điện sử dụng dây cáp này đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, nên mới được gọi là dây cáp an toàn. Cáp điều khiển đồng hồ phải tuân thủ tiêu chuẩn BS5308; trong đó không phân biệt giữa cáp an toàn và cáp chống nổ. Đường dây đáp ứng các yêu cầu an toàn thì mới được coi là dây cáp an toàn. Nếu chiều dài dây cáp vượt quá 1000m, ngay cả khi đó là dây màu xanh, nó cũng có thể không đáp ứng các yêu cầu an toàn; do đó, nó sẽ không được coi là dây cáp an toàn. Nếu cáp của bạn là cáp màu đen và tất cả các tiêu chí đều đáp ứng yêu cầu an toàn, thì đó vẫn được coi là cáp an toàn. Tuy nhiên, theo quy định, cáp an toàn phải có màu xanh dương.