2016-08-12View Original

Thread Content

Vụ nổ ống hơi áp suất cao xảy ra trong quá trình kiểm tra đường ống tại nhà máy điện Đương Dương, mọi người nghĩ sao? Tại sao van an toàn không hoạt động?
Reply #22016-08-12
Trong quá trình kiểm tra áp suất, van an toàn cần được tách rời khỏi hệ thống. Liệu có thể xảy ra vụ nổ ở các đường ống hơi trong nhà máy điện hay không?
Reply #32016-08-12
Đó là vì van an toàn không bảo vệ đường ống, phải chăng đường ống đã hỏng, nên dù chưa xảy ra tình trạng quá áp lực thì nó cũng vỡ rồi?
Reply #42016-08-12
Nếu tiến hành kiểm tra áp suất, sức công phá sẽ không lớn đến thế; thông thường các đường ống hơi sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. Tôi nghĩ có lẽ do ống dẫn bị tích nước, chưa được thổi sạch, nên nước bốc hơi ngay lập tức. Rò rỉ ống hơi nước áp suất cao chỉ tạo ra lượng lớn sương khí. Nhưng kết quả đánh giá phải xem **và các chuyên gia. Chỉ mong là không bị nghẹt chết vì chất trong dạ dày thôi.
Reply #52016-08-12
Nhưng ống dẫn phải được xả nước trước khi đưa hơi vào; việc van an toàn không kích hoạt là điều bất thường
Reply #62016-08-12
Thử nghiệm áp lực nước sẽ không có sức mạnh như vậy
Reply #72016-08-12
Tìm sự thật, khi kiểm tra áp lực thì không phát hiện ra vấn đề gì sao?
Reply #82016-08-13
Làm thử nghiệm áp suất cực cao à, nhiệt độ hơi nước 600 độ, phòng điều khiển hoàn toàn bị phá hủy, thật kinh khủng
Reply #92016-08-15
Một van nếu kiểm tra áp suất thì không có vấn đề gì, nhưng lại gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình sản xuất – xác suất xảy ra điều này rất thấp. Vụ tai nạn này đã phơi bày ra những vấn đề trong thiết kế phòng điều khiển: phòng điều khiển được đặt trong khu vực có nguy cơ nổ, và không có biện pháp bảo vệ chống nổ. Kiểu thiết kế này có lẽ thuộc về thời kỳ đầu những năm 90; các bản vẽ do các viện thiết kế lập ra chưa được cải tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành. Trước đây, ống hơi chính trong khu vực lò hơi của công ty chúng tôi chạy ngang qua cửa sổ của phòng điều khiển; nhưng giờ thì hệ thống này đã được tháo dỡ từ vài năm trước rồi. Hy vọng rằng viện thiết kế nên thiết kế một bộ thiết bị có tính an toàn cao để giao cho chủ đầu tư, đồng thời cũng mong rằng họ sẽ áp dụng phương pháp phân tích Hazop một cách thực sự trong quá trình thiết kế.
Reply #102016-08-15
Yêu cầu cơ quan chức năng hoặc đơn vị công ty cung cấp nguyên nhân vụ tai nạn
Reply #112016-08-16
Vị trí thiết kế phòng điều khiển do Viện Thiết kế số 1 đề xuất thì không hợp lý chút nào; Giống như việc làm việc ngay trên mộ vậy ; Thứ hai, sản phẩm có bị lỗi về chất lượng hay không? Điều này cần được kiểm tra bằng cách thử áp suất trước khi lắp đặt van ; Thứ ba, làm thế nào để vượt qua kiểm tra an toàn khi ý thức về an toàn còn yếu kém? ; Thứ tư, một quy trình kiểm tra áp lực quan trọng như vậy lại không có kế hoạch ứng phó khẩn cấp và các biện pháp phòng ngừa tại chỗ ; Thứ năm, về cơ bản đó chính là sự ngu dốt của con người; vì ngu dốt nên họ mới không sợ hãi.
Reply #122016-08-16
Theo thông tin được biết, vấn đề nằm ở “vùng hàn”. Người ta cho rằng, xét theo quy định thông thường tại các công trường, có khả năng kỹ năng hàn của thợ hàn bị yếu kém, và quy trình hàn cũng không tuân thủ đúng quy định.
Reply #132016-08-16
Vật liệu 12CRMOV dễ gặp sự cố, nên được thay thế bằng P91.
Reply #142016-08-17
P91 là vật liệu gì, nhiệt độ và áp suất sử dụng nằm trong khoảng bao nhiêu
Reply #152016-08-17
Tương đương với Cr9Mo, chắc hẳn là như vậy
Reply #162016-08-18
Thép P91 tương đương với tiêu chuẩn quốc gia 10Cr9Mo1VNbN. Ống hợp kim P91 T91/P91 (10Cr9Mo1VNbN)
Reply #172016-08-18
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Quang Huy Hiện vào ngày 19/8/2016 lúc 09:26. Điểm chính 1: Nguyên nhân vụ nổ là do các mối hàn của van bị nứt, khiến hơi nước trào ra ngoài. Nhân viên của công ty điện lực Mã Điếm cho biết, điểm xảy ra vụ nổ nằm trong một tòa nhà cao 5 tầng, dài hơn 80 mét và rộng hơn 30 mét; trên mỗi tầng đều có những ống dẫn được bố trí giống như các tháp báo động trong Vạn Lý Trường Thành. Tầng một có hai máy phát điện lớn, phía sau nhà có ba lò hơi lớn. Điểm rò rỉ hơi nước nằm ở bảng điều khiển ở tầng ba, với chiều dài khoảng 20 mét. Bảng điều khiển được ngăn cách với các đường ống bằng lớp kính dày. Đường kính ống là 426mm, lớp bên ngoài được phủ bởi lớp cách nhiệt màu trắng dày khoảng 300mm. “Chỉ cần tiếp xúc gần thôi, toàn thân đã nóng bừng; đứng vài phút là đã toát mồ hôi đầy đầu. Chưa đến 10 phút thì đã phải ra ngoài để thở. ” Theo quan điểm của các công nhân, ngay cả một lỗ nhỏ để hơi nước thoát ra cũng có thể gây chết người. “Giống như mũi kim vậy; nhiệt độ cao có thể xuyên thủng cơ thể con người.” ” Nguyên nhân gây ra vụ nổ ống hơi nước áp suất cao lần này là gì? Theo thông báo từ **Tổng cục An toàn lao động, qua khảo sát và phân tích sơ bộ, nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn là do mối hàn ở van đo lưu lượng trên đường ống dẫn hơi của lò hơi số 2 bị nứt. Điều này khiến lượng hơi nóng và có áp suất cao tràn ra ngoài, làm vỡ kính trong phòng điều khiển, gây thương vong nghiêm trọng cho các nhân viên trong phòng điều khiển. Nguyên nhân chi tiết của vụ tai nạn đang được điều tra thêm. **Phó kỹ sư trưởng của Viện Nghiên cứu Khoa học Điện lực Trung Quốc, ông Cai Guoxiong, cho biết rằng các ống hơi gây ra sự cố này là thiết bị có mặt trong mọi nhà máy điện than. Trong quá trình vận hành, người ta thường kết hợp than đá và xỉ than để đốt cháy. Khi lò hơi hoạt động xong, nó sẽ tạo ra hơi nước; hơi nước này sau đó được dùng để điều khiển tuabin hơi. Trong đó, giữa lò hơi và tuabin hơi có một khoảng cách nhất định; vụ tai nạn lần này xảy ra trên đoạn ống dẫn hơi nóng và áp suất cao này. Ông nói rằng độ bền của các vị trí hàn ống kém hơn so với các phần khác. Nếu chất lượng việc hàn không tốt, hoặc trong quá trình sử dụng lâu dài, các vết hàn có thể dần bị nứt, từ đó gây ra các vấn đề. Do đó, vào những ngày bình thường, việc kiểm tra các vị trí hàn là rất quan trọng. Thông thường, sau khi hàn xong, cần tiến hành kiểm tra chất lượng mối hàn bằng sóng siêu âm, nhằm đảm bảo an toàn cho từng mối hàn. “Ngay khi lưu lượng hơi tăng đột ngột, áp suất và nhiệt độ của lò hơi cũng tăng theo, điều này có thể dẫn đến việc các mối hàn bị nứt. “Chính hơi nước thì không có độc tính, nhưng do nhiệt độ và áp suất rất cao, cùng với việc nhà máy được xây dựng trong môi trường kín, sóng xung kích sẽ làm vỡ các tòa nhà và cửa sổ. Con người có thể bị hất văng xuống đất, dẫn đến chấn thương do bỏng nước sôi và các tổn thương khác. ”Ông nói rằng, trong các giờ hoạt động bình thường, phòng điều khiển không cần quá nhiều nhân viên vận hành. Nhưng nếu đang trong giai đoạn kiểm tra, thì có thể cả những người lắp đặt lẫn những người kiểm tra đều có mặt tại hiện trường. Hơi nước ở nhiệt độ hàng trăm độ C chắc chắn có thể gây ra những thương vong nghiêm trọng cho con người.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.