Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Red Shellfish vào ngày 13/8/2016 lúc 09:03. Đó là van một chiều, có tích hợp van điện từ và bộ điều khiển vị trí. Hệ thống hoạt động bình thường; khi van điện từ được kích hoạt, cánh van sẽ đóng lại. Lúc này, người ta có thể điều chỉnh mức độ mở của cánh van thông qua bộ điều khiển vị trí. Khi van điện từ ngừng hoạt động, cánh van sẽ mở ra. Nếu nguồn khí bị ngắt, cánh van cũng sẽ mở ra. Vậy thì nên kết nối chúng như thế nào? Trước tiên, không cần gửi tín hiệu đến bộ điều khiển vị trí; van điện từ vẫn có thể tự mình kiểm soát việc mở/mở khóa van
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi ylb913 vào ngày 13-8-2016 lúc 09:06. Thứ tự kết nối: bộ định vị, van điện từ (được lắp trên đường ống khí ra từ bộ định vị), xi lanh hoặc đầu màng. Ngoài ra, thứ này chắc hẳn là van điều chỉnh gió. Khi van điện từ có dòng điện, nó sẽ cung cấp khí cho xi lanh hoặc đầu màng ; Khi mất điện, nguồn khí cung cấp cho xi lanh hoặc đầu màng sẽ bị ngắt; đầu ra của van điện từ sẽ được nối với đường xả khí.
Đường dẫn khí này chắc hẳn rất đơn giản thôi
Đầu ra của bộ định vị được kết nối với van điện từ; van điện từ này thuộc loại hai chiều ba đường ống, có chức năng mở khi có dòng điện. Đầu ra của van điện từ được nối với cổng vào khí ở phía đối diện với bộ thực hiện lệnh.
Nếu bộ định vị không có nguồn khí, van điện từ sẽ không thể đóng được
Nếu như thiết bị định vị không gửi tín hiệu, thì van điện từ cũng sẽ không thể hoạt động được chứ
Bài viết này cuối cùng được ylb913 chỉnh sửa vào ngày 13/8/2016 lúc 09:25. 1. Trong trạng thái bình thường, van (bộ phận điều khiển dòng chảy) này sẽ được điều khiển bởi bộ định vị. Chỉ khi cần thiết, van điện từ mới được sử dụng để ngắt nguồn khí một cách nhanh chóng. Dù bộ phận điều khiển dòng chảy ở vị trí nào, van vẫn sẽ mở ra một cách nhanh chóng nhờ vào van điện từ này. Chức năng chính của van điện từ là giúp mở van nhanh hơn so với bộ định vị; đồng thời, nó cũng giúp việc thiết lập các chế độ hoạt động liên kết trở nên dễ dàng hơn. 2. Khi các bộ định vị không còn tạo ra lực gió nữa, các van điện từ cũng mất đi chức năng của mình. Lúc này, các van chỉ có thể ở trạng thái đóng tự nhiên như khi chúng được sản xuất ra.
Yêu cầu của bạn là van phải mở khi mất áp suất hoặc mất nguồn điện; chỉ cần một trong hai yếu tố này không có tín hiệu, van sẽ mở. Đoạn văn thứ hai của bạn có vấn đề trong cách diễn đạt. Ý bạn là đặt giá trị vị trí ở mức 0%, như vậy van sẽ có thể được mở hoặc đóng bằng van điện từ. Điều này là khả thi; khi van điện từ mất điện, van sẽ tự mở ra nhờ lực của lò xo. Còn khi van điện từ được cấp điện, van sẽ đóng lại