Thread Content
Các chuyên gia ơi: Bảng so sánh mức chất lỏng trong hệ thống điều khiển nội bộ và mức chất lỏng tại hiện trường được tạo ra như thế nào? Việc quản lý chúng được thực hiện ra sao?
Bài viết này cuối cùng được ylb913 chỉnh sửa vào ngày 14/8/2016 lúc 17:50. 1. Cần đánh dấu tỷ lệ phần trăm trên thiết bị đo mức chất lỏng tại hiện trường, theo phạm vi đo mức chất lỏng trong nhà; nếu không, rất ít người vận hành có thể đọc được giá trị đó. Hơn hai mươi năm trước tôi đã làm như vậy. 2. Tiếp theo là: Khi kiểm tra, mức độ của mặt chất lỏng là yếu tố rất quan trọng. Người làm việc bên ngoài sẽ dùng bộ đàm để báo số liệu, còn người làm việc bên trong sẽ so sánh các con số đó. Nếu sai lệch 5%–10% thì không cần quan tâm, nhưng nếu sai lệch hơn 20% thì cần phải kiểm tra lại ngay. Trước khi liên hệ với đơn vị bảo trì thiết bị đo lường, thường cần tự kiểm tra xem mức chất lỏng tại hiện trường có chính xác hay không, đặc biệt là trong trường hợp cần điều chỉnh điểm zero của thiết bị đo. 3. Đối với các mặt nước hoặc bề mặt tiếp xúc quan trọng (nơi cần tránh tình trạng chất lỏng tràn qua ranh giới giữa các chất), yêu cầu của chúng tôi là phải thay đổi giá trị điều khiển mức nước vào mỗi thứ Sáu, để xem mức nước có thay đổi theo hay không. ——Vì cuối tuần có ít người làm việc, việc này nhằm loại bỏ trước một số nguy cơ tiềm ẩn. 4. Với thiết kế hiện nay, hầu hết đều sử dụng màn hình hiển thị hai mặt trong nhà; điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn do màn hình hiển thị sai thông số.
Một trong những công việc thường xuyên của chúng tôi là kiểm tra mức chất lỏng trong các tháp chứa; việc này được thực hiện cứ vài ngày một lần