Về bộ truyền tín hiệu nhiệt độ

2016-08-15View Original

Thread Content

Các bậc cao thủ ơi, xin hỏi một chút: Tôi có một bộ truyền tín hiệu nhiệt độ. Hầu hết thời gian thì nó hoạt động bình thường, nhưng thỉnh thoảng giá trị đo lại tăng đột ngột lên khoảng 80%, rồi sau đó lại trở về mức bình thường. Chuyện này xảy ra vài lần trong một ngày. Đó là tình trạng gì vậy?
Reply #22016-08-15
Có thể là do nhiễu, cũng có thể là do hiệu suất của bộ truyền tín hiệu không ổn định....
Reply #32016-08-15
Không ổn định, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia để biết chi tiết!
Reply #42016-08-15
Bạn có thể tách bộ biến nhiệt này ra, cung cấp cho nó vài tín hiệu tiêu chuẩn, rồi xem đầu ra của nó như thế nào. Khi có sự thay đổi đột ngột, hãy hỏi về quy trình xử lý, xem tại hiện trường có tiến hành các thao tác liên quan vào lúc đó hay không. Tìm một hướng giải quyết, rồi từng bước tìm hiểu tiếp.
Reply #52016-08-15
Thay một cái khác đi, không còn cách nào khác.
Reply #62016-08-15
Khả năng bị nhiễu khá cao; nếu kết nối không tốt hoặc ống dẫn bị rung động, tình trạng này cũng có thể xảy ra. Có thể kiểm tra lại xem sao
Reply #72016-08-16
Bước đầu tiên: Kiểm tra xem các đường dây kết nối có vững chắc hay không, lớp cách điện của cáp có tốt hay không, và các đường dây bảo vệ có hoạt động bình thường hay không. Bước thứ hai: Nếu bước đầu tiên cho thấy mọi thứ ổn, hãy thay thế bộ cảm biến nhiệt khác. Nếu vẫn xảy ra tình trạng dao động, thì rất có thể là do có sự can nhiễu nào đó.
Reply #82016-08-17
Khi xảy ra sự cố, trước tiên hãy xác định xem vấn đề nằm ở cảm biến, sự thay đổi nhiệt độ hay phần hiển thị. Nói cách khác, cần kiểm tra toàn bộ mạch điện. Nếu xác định được rằng nguyên nhân là do sự thay đổi nhiệt độ gây ra, thì hãy thay thế nó ngay lập tức
Reply #92016-08-18
Hai thiết bị đo mức chất lỏng tại hiện trường của chúng tôi được kết nối với bộ điều khiển PLC từ khoảng cách 100 mét. Các dây truyền tín hiệu không có lớp bảo vệ, vì vậy giá trị đo thường không ổn định. Việc lắp thêm bộ bảo vệ này có hiệu quả không?
Reply #102016-08-18
Dây tín hiệu có phải là dây có lớp bảo vệ hay không? Những dây không có lớp bảo vệ thì khả năng chống nhiễu kém

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.