Thread Content
Các đường ống áp suất trung bình được chôn dưới lòng đất tại các trạm nạp LNG và CNG thuộc loại đường ống áp suất GC; vậy có thể sử dụng ống PE để lắp đặt chúng hay không? Cần giúp đỡ. 。 。 。
Không hiểu quá. Có ai giỏi có thể trả lời không?
Ống PE ư, đùa đấy chứ. LNG là chất ở nhiệt độ thấp, còn CNG thì có áp suất lên tới 20 Mpa; vì vậy không thể sử dụng ống PE được
Xin tham khảo điều 6.5.13 trong “Tiêu chuẩn thiết kế khí đốt đô thị” GB50028: Các đường ống công nghệ bên trong trạm phải được làm bằng thép. Theo điều 9.4.2, khi nhiệt độ sử dụng thấp hơn -20℃, cần phải sử dụng thép không gỉ loại austenit. Dùng ống PE ở đây, như người trên đã nói, hoàn toàn chỉ là đùa thôi.
Đó là đoạn ống áp suất trung bình sau khi được điều chỉnh áp suất bởi thiết bị BOG, được kết nối vào hệ thống ống áp suất trung bình của thành phố.
Tôi đã viết rất rõ rồi: đó là đường ống áp suất trung bình, với áp suất thiết kế là 0,36 MPa. Đây là loại đường ống thuộc hệ thống thu hồi BOG, sau khi được điều chỉnh áp suất thì sẽ được đưa vào hệ thống đường ống áp suất trung bình của thành phố.
Ống PE ư, đùa đấy chứ. LNG là chất ở nhiệt độ thấp, còn CNG thì có áp suất lên tới 20 Mpa; vì vậy không thể sử dụng ống PE được
Theo các quy định, ống dẫn phải được làm từ thép; nếu sử dụng ống nhựa thì chúng rất dễ bị lão hóa do tác động của ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, vì vậy cũng không nên sử dụng chúng.
Về nguyên tắc, các đường ống dùng để vận chuyển khí trong hệ thống cấp thoát nước có thể sử dụng chất liệu PE; còn hai loại đường ống mà chủ bài viết đề cập thì không thể dùng được.