Bộ truyền tín hiệu EJA118 với hai flange – chức năng tự động hiệu chuẩn vị số không

2016-08-17View Original

Thread Content

Tôi không biết khi sử dụng EJA với kiểu kết nối hai flange, nên dùng chức năng nào của HART để kiểm tra các flange này. Có chức năng nào giúp loại bỏ áp suất không mong muốn ở hai flange và tự động điều chỉnh giá trị về mức 0 không? Có vẻ như BT200 có thể làm được điều đó. Ai có thể chỉ giúp tôi được không?
Reply #22016-08-18
Khi cả áp suất dương lẫn áp suất âm đều được xả hết, hãy thiết lập điểm không.
Reply #32016-08-19
Thông thường chỉ cần sử dụng BT200 là được. Sau khi xả áp suất dương và âm, hãy kết nối BT200 với các đầu nối dây; theo hướng dẫn sử dụng của BT200 để điều chỉnh giá trị về 0!
Reply #42016-08-20
Khi kiểm calibrat EJA với hai flange, người ta sẽ làm trống cả hai flange đó. Sau đó, bằng chức năng “Điều chỉnh điểm không” trong HART, người ta có thể tự động điều chỉnh trạng thái của thiết bị về mức zero.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.