Bộ làm mát đỉnh tháp tách propan trong phần khí bị rò rỉ

2016-08-18View Original

Thread Content

Nếu bộ ống làm mát ở đỉnh tháp tách propan trong hệ thống khí bị rò rỉ, làm thế nào để chúng ta xác định được điều đó? Những ai có trải nghiệm cá nhân, xin hãy chia sẻ. Cảm ơn, cộng điểm
Reply #22016-08-18
Lấy nước tuần hoàn để đo tổng hàm lượng hydrocarbon bay hơi
Reply #32016-08-18
Nếu sử dụng hệ thống làm mát bằng nước, propan sẽ tràn vào trong nước; chỉ cần mở van xả nước tuần hoàn là có thể dễ dàng nhận biết được.
Reply #42016-08-18
Có thể xác định được từ máy tính DCS không?
Reply #52016-08-18
DCS không thể xác định được, trừ khi có sự rò rỉ nghiêm trọng, làm giảm áp suất trong tháp propan và tăng áp suất của nước tuần hoàn. Rò rỉ trong thời gian dài sẽ khiến chất lượng nước tuần hoàn giảm sút, gây hiện tượng dư thừa chất dinh dưỡng; ngay khi ngừng hoạt động, tảo sẽ phát triển mạnh

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.