HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Vật liệu ống dẫn nước ngưng tụ hơi nước

2016-08-19View Original

Thread Content

Xin hỏi mọi người một câu: Trong một dự án gần đây, chủ đầu tư yêu cầu rằng đối với hơi nước (áp suất 0,4 Mpa) thì nên sử dụng vật liệu SUS304; còn đối với nước ngưng tụ thì nên dùng vật liệu SUS316L. Nước ngưng tụ này cần được thu hồi lại và sử dụng để bổ sung nước cho lò hơi. Xin hỏi tại sao yêu cầu về chất liệu của ống dẫn nước ngưng tụ lại cao hơn so với yêu cầu về chất liệu của ống dẫn hơi?
Reply #22016-08-19
Chúng tôi là thép carbon, thép loại 20.
Reply #32016-08-19
Hàm lượng ion sắt trong thép carbon chắc sẽ cao phải không?
Reply #42016-08-19
Không hiểu gì cả, chủ nhà muốn đưa cho anh ấy thì cứ đưa đi, không cần lo lắng.
Reply #52016-08-19
Nước ngưng tụ có thể ở trạng thái hai pha: khí và lỏng. Các vị trí có góc uốn bị ăn mòn nghiêm trọng. Tại nhà máy lọc dầu của chúng tôi, nhiều chi tiết bằng thép carbon dùng để xử lý nước ngưng tụ đã bị ăn mòn đến mức mỏng đi và thậm chí bị thủng. Tuy nhiên, vật liệu 316L cũng có giá khá cao; thông thường, độ dài của ống làm từ vật liệu 316L phải gấp ít nhất 10 lần độ dày ống, kể cả độ dài của chi tiết uốn tiếp theo sau van điều chỉnh. Đường ống hơi về cơ bản không cần chất liệu quá cao cấp, mức độ ăn mòn ở mức nhẹ.
Reply #62016-08-19
Toàn bộ dùng 304 là đủ, nước ngưng tụ có thể thêm một L.
Reply #72016-09-12
Quên nói thêm, hơi nước này là nước ngưng tụ từ hơi nước sạch, được đưa trực tiếp về bộ khử oxy trong phòng nồi hơi. Không biết liệu họ có xem xét yếu tố này để ngăn chặn sự ăn mòn của đường ống hay không?
Reply #82016-09-13
Các nhà máy lọc dầu đều sử dụng hơi sạch; nếu loại bỏ bộ khử oxy trực tiếp thì không thể để các tạp chất xâm nhập vào được. Sử dụng thép không gỉ cũng chẳng quá đâu.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.