Thread Content
Các bồn chứa thép hình trụ đứng dưới áp suất khí quyển có cần lắp van ngắt khẩn cấp hay không? Cần tham khảo tiêu chuẩn nào? Xin các bậc cao thủ giải đáp. 。 。
Ngắt kết nối khẩn cấp có liên quan đến chất lỏng phải không? Có vẻ không liên quan nhiều đến chính bồn chứa đâu
Vậy các bồn chứa chất lỏng dễ cháy có cần phải lắp van ngắt khẩn cấp không? Tôi nghĩ rằng, trừ khi đó là bồn chứa chất ở trạng thái lỏng hóa, thì có lẽ không cần thiết phải lắp van đó.
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi 678-2 vào ngày 2016-8-22 lúc 09:21. Việc có cần lắp đặt van ngắt khẩn cấp cho bồn chứa hay không phụ thuộc vào loại vật liệu được lưu trữ trong đó. Bạn có thể tham khảo các quy định tại mục 6.4.1.4 của tiêu chuẩn “GB 50160-2008 – Quy chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp công nghiệp dầu khí”. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các quy định trong văn bản “Thông báo của Tổng cục Giám sát An toàn về việc tăng cường quản lý an toàn tại các khu chứa hóa chất”, số văn bản: An giám tổng quản tam [2014]68, mục II. Để quý vị tham khảo, mục 6.4.1 quy định rằng các thiết bị dùng để bốc xếp chất lỏng dễ cháy trên đường sắt phải tuân thủ các yêu cầu sau: 1. Phải có thang ở cả hai đầu bục bốc xếp, và cứ cách khoảng 60m một cũng cần có thang ; 2. Các loại chất lỏng thuộc nhóm A, B và C tuyệt đối không được sử dụng hệ thống dỡ hàng bằng khe hở ; 3. Đối với các loại chất lỏng thuộc nhóm A B, B và C A, có lỗ thông ở phía trên, cần sử dụng ống tiếp nhiên liệu dưới mặt chất lỏng để bơm chúng vào xe ; 4. Trên các đường ống dẫn chất lỏng dễ cháy (không kể dầu bôi trơn), ở khoảng cách ít nhất 10m so với mép bệ xếp hàng hóa, cần lắp đặt van ngắt khẩn cấp để thuận tiện cho việc sử dụng ; II. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý an toàn tại khu vực chứa hóa chất. (I) Hoàn thiện thêm các thiết bị giám sát tại khu vực chứa hóa chất. Theo các yêu cầu tiêu chuẩn, cần thiết lập hệ thống báo động khi mức chất lỏng trong bồn chứa quá cao hoặc quá thấp. Cần có biện pháp tự động ngắt kết nối van cấp liệu khi mức chất lỏng quá cao, và ngừng việc vận chuyển chất lỏng khi mức chất lỏng quá thấp. Đảm bảo rằng hệ thống báo động cháy nổ và rò rỉ khí độc hại vẫn hoạt động tốt. Các bồn chứa lớn, chứa khí hóa lỏng và hóa chất độc hại cần được trang bị van ngắt khẩn cấp.