Tôi luôn cảm thấy hơi mơ hồ về khái niệm chống nổ. Trong các tài liệu kỹ thuật thông thường cũng như yêu cầu từ phía khách hàng, họ chỉ ghi rõ yêu cầu là ExdⅡBT4 (hầu hết đều viết theo cách này; không có tiêu chuẩn nào quy định chi tiết cả). Tôi muốn hỏi mọi người: trong trường hợp này, tôi có thể sử dụng máy đo lưu lượng điện từ loại được đóng kín được không, hay tôi bắt buộc phải sử dụng loại máy có khả năng chống nổ? Hay là có cách gọi nào kiểu EX mb không? Đây chỉ là suy nghĩ của người ngoài lĩnh vực thôi, mọi người giải thích giúp với.
Bạn biển ơi, để tôi giải thích nhé! Các loại EX d và EX mb chính là hai kiểu cấu trúc của các thiết bị điện chống nổ. Chúng có thể được sử dụng trong mọi môi trường chống nổ phù hợp (tùy thuộc vào khu vực mà thiết bị đó hoạt động; ví dụ, trong môi trường có khí dễ nổ, đó là khu vực 0, khu vực 1 và khu vực 2) ; Hoặc trong môi trường bụi dễ nổ, khu vực 20, khu vực 21 và khu vực 22). Máy đo lưu lượng từ trường mà chủ bài viết đề cập, vốn được thiết kế dưới dạng EXd. Nếu chọn khu vực chống nổ là khu vực 2, thì việc sử dụng máy đo lưu lượng từ trường dạng EX mb cũng không có vấn đề gì. Điều quan trọng là xem trên thị trường có loại máy đo lưu lượng có cấu trúc như vậy hay không. Ngoài ra, điều này còn phụ thuộc vào mức độ bảo vệ (EPL) của thiết bị mà chủ nhân hệ thống sử dụng; liệu thiết bị đó có thể được sử dụng trong cả hai cấu trúc khác nhau hay không (ví dụ: vừa có thể được bảo vệ bằng phương pháp cách ly nổ, vừa có thể được bảo vệ bằng phương pháp đổ kín).
“GB 50058-2014 – Tiêu chuẩn thiết kế các thiết bị điện trong môi trường nguy hiểm do nổ” là tiêu chuẩn chứa đựng những hướng dẫn chi tiết. Bạn hãy tìm đọc nó để hiểu rõ hơn