Thread Content
Gần đây, khả năng xử lý của thiết bị luôn ở mức khá cao. Dựa vào tỷ lệ sản xuất lưu huỳnh để ước tính mức tải, có thể thấy rằng mức tải hiện tại đã vượt quá mức thiết kế khoảng 10%. Các thiết bị và điều kiện vận hành khác thì vẫn có thể được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, ở phần đầu lò đốt, xuất hiện hiện tượng rung động ở tần số thấp khá rõ rệt. Muốn hỏi mọi người xem có ai từng gặp tình huống tương tự không? Các bạn đã xử lý như thế nào? Chúng tôi đã điều chỉnh tỷ lệ giữa luồng khí ở giai đoạn một và hai ở đây, nhưng kết quả thực tế không như mong đợi. 。 。 。 。 。 。 。 @ylb913
Chính ở khu vực lò đốt có tiếng “ồn” khá rõ rệt; nguyên nhân chủ yếu là vì lo ngại rằng việc này sẽ gây hại cho thiết bị trong thời gian dài, nhất là vì phía sau còn có lò hơi áp suất cao nữa!
Có lẽ vấn đề có thể được giải quyết chính là tình trạng rung động của bộ đốt. Tôi không biết nồng độ oxy trong khí thải của bạn là bao nhiêu; nếu nồng độ này ở mức dưới 3%, thì không có vấn đề gì cả. Dựa vào đó có thể giảm nhiệt độ khí, sau đó giảm nhiệt độ gió.
Kỹ sư Yu, ở đây nồng độ oxy được kiểm soát ở mức dưới ngưỡng quy định, khoảng 1,5–2%. Lượng khí gas cũng thấp hơn so với giá trị thiết kế!
Đơn vị chúng tôi trước đây cũng từng gặp tình huống tương tự như của các bạn, chỉ cần giảm lượng khí cung cấp là được
Lưu lượng gió giảm xuống, lượng khí thải tăng lên! Mâu thuẫn quá: L
Mâu thuẫn này là không tồn tại. Thực ra, đối với các thiết bị xử lý lưu huỳnh, dù hàm lượng oxy thực tế là bao nhiêu, thì cũng cần chuyển đổi giá trị đó thành nồng độ khí sulfur dioxide khi hàm lượng oxy là 3%.
Đã hỏi đơn vị thiết kế, họ nói đó là vấn đề phổ biến; quả thật, khi tải trọng của thiết bị quá lớn thì hiện tượng tương tự sẽ xảy ra! Ban đầu tôi muốn hạ nhiệt độ của lò đốt để thử xem hiệu quả ra sao, nhưng cấp trên lo ngại rằng việc thải ra quá nhiều khí carbon monoxide sẽ gây ra sự hình thành của khí sulfur dioxide!
Hai ngày trước, hiện tượng rung động tần số thấp của lò đốt ở chỗ chúng tôi đột nhiên biến mất. Sau khi liên hệ với bộ phận thiết kế và nhà cung cấp thiết bị, chúng tôi nghi ngờ rằng có vật thể lạ trong đường ống, gây tắc nghẽn một phần đường ống và tạo ra hiệu ứng như lá lò xo. Sau gần một tháng với những tình trạng như vật thể lạ di chuyển, hiện tượng liên quan đến lò xo cũng biến mất~:L @ylb913