Thread Content
Cách nối điện tĩnh như vậy sẽ không có tác dụng!
Làm thế nào để hàn thanh chắn vào đường ống tại vị trí van? Hơn nữa, vị trí lắp đặt van này khiến thiết kế của thanh chắn trở nên không hợp lý, gây khó khăn trong việc mở và đóng van. Ngoài ra, việc mở và đóng van còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ an toàn.
Dây nối đất hàn được nối trước và sau van tay.
Bề mặt nền bị ăn mòn nghiêm trọng, việc kết nối các van chống tĩnh điện cũng không được thực hiện đúng quy định
Hình ảnh không rõ, có phải do dây nối đất bị lỗi không?
Đường nối chống tĩnh điện không nên được hàn vào đường ống chính phải không?
Kết nối điện tĩnh không đúng cách; giữa van và phễu có miếng đệm, không thể kết nối qua chúng được; Phần tiếp đất không nên được hàn, mà nên được kết nối bằng ốc vít
Nguy cơ: Việc nối điện tĩnh không mang lại hiệu quả
Giá đỡ không vững chắc, kết nối điện tĩnh không đạt tiêu chuẩn
Dây nối điện tĩnh điện nên được lắp trên các bulong kết nối của các flange ghép cặp; phương pháp minh họa trong hình đã để trống vị trí của van.
Việc nối gián tiếp cần được thực hiện giữa hai tấm phẳng kề nhau; không được nối chúng qua một khoảng cách nào
Việc nối đất chống tĩnh điện trên van không có tác dụng.
Cách nối điện tĩnh như vậy sẽ không có tác dụng!
Đường nối chống tĩnh điện không được kết nối với van, và công tác bảo vệ chống ăn mòn tại hiện trường cũng chưa đạt yêu cầu.