Xô chứa chất giãn nở và lò dầu dẫn nhiệt có yêu cầu về khoảng cách chống cháy không
Thread Content
Như tiêu đề, đối với phần tạo khí hydro trong thiết bị lọc dầu, liệu các bộ phận như bể giãn nở và lò sưởi dùng dầu dẫn nhiệt có yêu cầu về khoảng cách chống cháy hay không?1. Khi xử lý nền móng cho thiết bị, cần tuân theo các hướng dẫn từ nhà sản xuất về cách xử lý nền móng. Khoảng cách giữa lò và các thiết bị khác nên khoảng 3–4 m; khoảng cách phía sau lò là 1–2 m; khoảng cách ở hai bên là 1–3 m. Việc duy trì khoảng cách này giúp thuận tiện cho việc bảo trì lò.
2. Kho chứa dầu (kho dầu ở vị trí thấp) cần được đặt cách lò sưởi bằng dầu ít nhất 3 m. Ngoài ra, kho chứa dầu cũng cần nằm ở vị trí thấp nhất trong hệ thống cung cấp và sử dụng nhiệt, để dầu có thể chảy trở lại lò một cách tự nhiên. 3. Ngăn chứa dầu mở rộng (ngăn chứa dầu ở vị trí cao) được đặt ở độ cao 1,5–2 mm so với điểm cao nhất của các thiết bị và đường ống trong toàn bộ hệ thống lò sưởi dùng dầu dẫn nhiệt; đồng thời, ngăn chứa này không được đặt ngay phía trên thân lò. 4. Để có thể sửa chữa thiết bị, cần phải dành ít nhất 0,5m không gian xung quanh máy bơm dầu. 5. Tủ điều khiển thiết bị điện cần được lắp đặt ở nơi sáng sủa, sạch sẽ và không bị chiếu nhiệt; khoảng cách từ tủ đến tường phải ít nhất là 0,5m. Điều này giúp những người vận hành lò sưởi dùng dầu dẫn nhiệt và các nhân viên liên quan có thể dễ dàng quan sát và thao tác