Thread Content
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Nước tương PK Bia vào ngày 2017-1-10 lúc 21:37. Muốn chế tạo một tủ nguồn kép; nguồn điện đầu vào là dạng ba pha bốn dây, có lẽ thuộc hệ thống TN-C. Vậy khi chọn tủ nguồn kép thì nên chọn loại 3P hay 4P đây? Về mặt lý thuyết, trong hệ thống ba pha bốn dây, dây N và dây PE được kết hợp thành một dây duy nhất. Để đảm bảo an toàn, không được phép ngắt dây PEN trong bất kỳ trường hợp nào. Do đó, việc sử dụng công tắc cắt điện bốn cực là điều hoàn toàn bị cấm. Tuy nhiên, đối với các hệ thống yêu cầu khả năng chuyển đổi giữa hai nguồn điện, thì lại buộc phải sử dụng công tắc cắt điện bốn cực, nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly hệ thống trong quá trình bảo trì, kiểm tra và sửa chữa. Vậy khi sử dụng hệ thống TN-C kèm theo khả năng chuyển đổi giữa hai nguồn điện, thì nên sử dụng công tắc cắt điện 3P hay 4P?
Người ta nói rằng việc sử dụng 3P thì tốt hơn, còn 4P thì nên cẩn trọng khi sử dụng. Mối liên hệ với hệ thống nối đất khá lớn.
Vì không thể tải tệp đính kèm lên nên tôi sao chép nội dung ra đây để bạn tự xem nhé: Các ứng dụng của công tắc bốn cực (5) ● Không được sử dụng công tắc bốn cực trong hệ thống TN-C. ● Theo quy định tại điều 461.2 của tiêu chuẩn IEC60364-4: Trong hệ thống TN-C, dây PEN không được tách rời hay thay đổi trạng thái. ● Điều 2.2.12 của tiêu chuẩn GB50054-95 quy định rằng: Trong hệ thống TN-C, dây PEN tuyệt đối không được nối vào các thiết bị công tắc. ● Theo điều 4.5.6 của tiêu chuẩn GB50054-95, trong hệ thống TN-C, việc ngắt kết nối dây PEN là điều bị cấm hoàn toàn. Không được lắp đặt bất kỳ thiết bị nào dùng để ngắt kết nối dây PEN
Đối với hệ thống sử dụng hai nguồn điện, theo quy định thì điểm trung tính của hai máy biến áp chỉ được nối đất ở một điểm duy nhất; nói cách khác, các dây N của hai máy biến áp được nối với nhau. Sử dụng công tắc 3P