Vấn đề vị trí lắp đặt nhiệt kế tại hiện trường

2016-08-25View Original

Thread Content

Đối với ống dẫn chất lỏng loại DN40, nếu muốn đo nhiệt độ của chúng thì nên làm thế nào? Liệu việc đặt nhiệt kế kim loại kép vào sâu 20 đơn vị có phải là quá ít không? Độ chính xác thì không tốt rồi nhỉ. Nhiệt kế hai kim loại có thể được lắp ở vị trí góc uốn được không?
Reply #22016-08-25
Khi lắp đặt ở nhiệt độ cao cần phải mở rộng đường kính; theo tiêu chuẩn cũ thì mức mở rộng cần đạt 80 là đủ, còn theo tiêu chuẩn mới thì con số này là 100. Độ sâu lắp đặt là (50 + chiều dài của giao diện). 。
Reply #32016-08-25
Ở đây, đường kính ống không được vượt quá 25; người ta sử dụng ống có đường kính 80 để mở rộng đường ống
Reply #42016-08-25
Thực hiện tiêu chuẩn GB 50093-2013 “Quy định về thi công và kiểm tra chất lượng công trình thiết bị tự động hóa” hoặc tiêu chuẩn SH/T 3521-2013 “Quy trình kỹ thuật thi công công trình thiết bị trong ngành hóa dầu”
Reply #52016-08-25
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi songsong0601 vào ngày 25/8/2016 lúc 11:52. Theo quy định, đường kính ống cần được mở rộng lên DN100, và độ sâu lắp đặt nên được thiết lập ở mức 50 là đủ
Reply #62016-08-25
Hãy kiểm tra tiêu chuẩn xem, độ sâu cắm 20 thì quá ít.
Reply #72016-08-25
Thêm ống mở rộng nhiệt độ để mở rộng kích thước tại vị trí đó thành ống có kích thước DN100 hoặc DN80. Có thể tham khảo Phụ lục B trong Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt thiết bị hóa dầu; bạn nên kiểm tra xem phụ lục nào nhé

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.