HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Vấn đề liên quan đến việc bố trí các ống hơi ở những nhiệt độ và áp suất khác nhau gần nhau

2016-08-25View Original

Thread Content

Một ống DN100, nhiệt độ thiết kế 260 độ, áp suất 1,2 MPa; Ống có áp suất thiết kế 3,0 MPa, nhiệt độ thiết kế 450°C, lưu lượng 10 tấn/giờ, đường kính ống DN150 ; Ống có áp suất thiết kế 1,0 MPa, nhiệt độ thiết kế 180°C, lưu lượng 30 tấn/giờ, đường kính ống DN300 ; Khi ba ống được bố trí cạnh nhau, việc điều chỉnh độ dài của chúng sẽ dễ dàng hơn. Vậy thứ tự bố trí của chúng là gì?
Reply #22016-08-25
Chúng tôi khuyên nên để những thứ có áp suất và nhiệt độ cao ở bên ngoài; sắp xếp chúng theo thứ tự từ cao xuống thấp về áp suất và nhiệt độ. Những thứ có áp suất và nhiệt độ thấp thì nên để ở phía trong. Điều này sẽ giúp việc giãn nở diễn ra tốt nhất. Tham khảo.
Reply #32016-08-25
Hiện vẫn còn một vấn đề, đó là áp suất và nhiệt độ ở giữa – tức là trên đường ống DN100 đã được thiết kế sẵn như đã nói ở trên. Giờ đây, khi tiến hành cải tạo, chúng ta muốn tăng mức áp suất và nhiệt độ lên, nhưng mức cao hơn hoặc thấp hơn so với trước đây; Như vậy, việc lắp đặt lại các ống dẫn ở hai bên e rằng sẽ khó thi công phải không? Làm thế nào để bố trí cho tốt nhỉ?
Reply #42016-08-25
Vì mục đích thuận tiện trong quá trình thi công, các ống lớn được bố trí ở phía ngoài, còn các ống nhỏ thì được bố trí ở phía trong. Điều quan trọng nhất đối với các đường ống hơi chính là việc bố trí các giá đỡ và các khúc uốn để giúp ống có thể co giãn được. Lượng di chuyển của ống không nên quá nhiều
Reply #52016-08-25
Theo nguyên tắc bố trí ống trên đường ống dẫn: các ống có đường kính lớn nằm ở phía ngoài (rìa), còn các ống có đường kính nhỏ thì nằm ở phía trong. Các yếu tố chính cần xem xét: lực tác động lên khung ống, sự thuận tiện trong thi công, v.v. Còn về áp suất và nhiệt độ thì không phải là những yếu tố được xem xét chính. Chỉ cần xung quanh ống DN100 còn chỗ trống, hãy sắp xếp theo cách này.
Reply #62016-08-27
Sẵn lòng giúp đỡ người khác, chào đón thêm nhiều người tham gia ----------------------------------------------- Việc bố trí các ống dẫn là một quá trình phức tạp và đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng đến tính chất giãn nở của các ống dẫn
Reply #72016-09-02
Ý của bạn là phải dựa vào lượng giãn nở được tính toán từ ứng suất thì mới có thể xác định được thứ tự bố trí đường ống chứ?
Reply #82016-09-02
Cụ thể thì chưa rõ, có vẻ là trước tiên sẽ sắp xếp sơ bộ, sau đó mới tính toán
Reply #92016-09-02
Đặt ở vị trí cần bù đắp với kích thước phù hợp. Theo thông tin bạn cung cấp, việc sắp xếp theo đường kính ống cũng không sao cả: dn300, dn150, dn100. Mặc dù nhiệt độ cao, nhưng do đường kính ống nhỏ nên kích thước của bộ bù đắp cũng có thể nhỏ hơn

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.