Thread Content
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi hesonchang214 vào ngày 26/8/2016 lúc 16:01. Phần thưởng dành cho người tham gia: 2 điểm tài sản. Phần thưởng dành cho câu trả lời đúng: 9 điểm tài sản. Công suất tiêu thụ nhiệt của căn phòng này là 1600W; nhiệt độ thiết kế bên trong căn phòng là 18℃; nhiệt độ nước cung cấp và nước trở về lần lượt là 95/70℃. Trong căn phòng này, người ta sử dụng loại bộ tản nhiệt m-132; hệ số truyền nhiệt của nó là k-=2.426δt0,286 W/(m²·℃). Vậy theo lý thuyết, diện tích bề mặt cần thiết để tản nhiệt cho căn phòng này là bao nhiêu? A. 3,1 m2 B. 4 m2 C. 8 m2 D. 10,5 m2 Đáp án đúng: A
Tải nhiệt thiết kế cho một căn phòng là 1600W, nhiệt độ thiết kế bên trong phòng là 18℃, nhiệt độ nước cung cấp và nước trả về lần lượt là 95/70℃. Trong phòng được lắp đặt các bộ tản nhiệt loại m-132; hệ số truyền nhiệt của chúng là k-=2,426δt^0,286 W/(m²·℃). Vậy, theo lý thuyết, diện tích bề mặt tản nhiệt cần thiết cho căn phòng này là ( D ). A. 3,1 m2 B. 4 m2 C. 8 m2 D. 10,5 m2
Tải nhiệt thiết kế của một căn phòng là 1600W, nhiệt độ thiết kế bên trong phòng là 18℃, nhiệt độ nước cung cấp và nước trả về lần lượt là 95/70℃. Trong phòng được lắp đặt các bộ tản nhiệt loại m-132; hệ số truyền nhiệt của chúng là k-=2,426δt^0,286 W/(m²·℃). Vậy theo lý thuyết, diện tích bề mặt tản nhiệt cần thiết cho căn phòng này là (C ). A. 3,1 m2 B. 4 m2 C. 8 m2 D. 10,5 m2
Tải nhiệt thiết kế cho một căn phòng là 1600W. Nhiệt độ thiết kế bên trong căn phòng là 18℃, còn nhiệt độ nước cung cấp và nước trả về lần lượt là 95/70℃. Trong căn phòng này, người ta sử dụng loại bộ tản nhiệt m-132; hệ số truyền nhiệt của nó là k-=2,426δt^0,286 W/(m²·℃). Vậy theo lý thuyết, diện tích bề mặt tản nhiệt cần thiết cho căn phòng này là ( D.10,5 m² ). A.3.1m2