Ví dụ chương trình mạch điều khiển áp suất của PLC Siemens 300

2016-08-26View Original

Thread Content

Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi single_air vào ngày 26/8/2016 lúc 22:30. Có ai biết chương trình điều khiển áp suất cho PLC Siemens 300 không? Mong nhận được ví dụ về chương trình đó, bao gồm cả cách chọn chế độ vận hành tự động hay thủ công nữa. Cảm ơn mọi người! Tôi không biết liệu cách lập trình cho nó có giống với PLC 400 hay không Xin hãy chỉ bảo cho tôi. Tốt nhất là hãy đưa ra một ví dụ cụ thể để minh họa xem liệu có thể sử dụng các tham số PID hay không, cùng với bốn trạng thái báo động: HH, HI, LO, LL
Reply #22016-08-29
1. Sử dụng khối xử lý PID trong phần mềm lập trình STEP7. Đối với các giá trị liên tục, khối tương ứng là SFB43. Bạn cần xác định xem đầu ra điều khiển của mình thuộc loại giá trị tương tự hay giá trị rời rạc; tất nhiên, mỗi mạch điều khiển đều cần có khối dữ liệu tương ứng.

2. Các dòng máy S7-300 và 400 đều sử dụng cùng một phần mềm lập trình, vì vậy chúng đều hỗ trợ khối xử lý PID – SFB. Những khác biệt về hiệu năng giữa hai dòng máy này thì rất nhiều, không thể kể hết được. Lưu ý rằng nếu yêu cầu về mạch điều khiển rất cao và bạn không muốn sử dụng chức năng PID thông thường, bạn có thể chọn các mô-đun điều khiển PID chuyên dụng như SM355.

3. Về chức năng báo động giá trị trên/dưới ngưỡng, việc so sánh chỉ là giữa các giá trị tương tự mà thôi; bạn có thể thiết lập bao nhiêu mức báo động tùy thích :)
Reply #32016-09-05
Tôi dự định sử dụng FC105, FB41, FC106 để thực hiện

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.