Câu hỏi số 18 vào buổi chiều ngày đầu tiên của năm 2014

2016-08-27View Original

Thread Content

Có quy định tiêu chuẩn nào không? Khi một thiết bị được trang bị nhiều van an toàn, áp suất mở của một trong các van an toàn đó không được vượt quá áp suất thiết kế của thiết bị; còn áp suất mở của các van an toàn còn lại thì không được vượt quá 1,05 lần áp suất thiết kế của thiết bị
Reply #22016-08-27
Có tiêu chuẩn, có thể xem HG 20570
Reply #32016-08-27
Trong GB50160 cũng có quy định này, và nó được viết bằng chữ in đậm, cho thấy đây là tiêu chuẩn bắt buộc phải tuân thủ. Đối với các van an toàn khác, mức áp suất vượt quá giới hạn được cho phép không được vượt quá 5%. GB150 chắc hẳn cũng sẽ có mô tả liên quan.
Reply #42016-08-27
Trong HG 20801.6 có quy định rõ
Reply #52017-04-22
Cụ thể là đoạn nào vậy, tôi không thấy đâu
Reply #62017-04-27
Điều 5.5.2 của tiêu chuẩn GB50160-2008

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.