Thread Content
Trong thiết kế tín hiệu DCS thông thường, các tín hiệu DI dạng điểm tiếp xúc trực tiếp đến từ các khu vực có điện áp cao cần được cách ly bằng rơle. Chúng tôi cũng làm như vậy, nhưng vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết: ngay cả khi sử dụng rơle để cách ly, mạch DI này vẫn cần có nguồn điện cung cấp, và nguồn điện này lại đến từ chính hệ thống DCS. Như vậy thì việc cách ly vẫn chưa hoàn toàn. Rất mong mọi người cho biết công ty của mình xử lý vấn đề này như thế nào. Cảm ơn mọi người.
Đúng là như vậy. Nếu tín hiệu điện bị kết nối sai, chẳng hạn như tín hiệu từ các điểm tiếp xúc khô bị kết nối nhầm với tín hiệu điện mạnh, thì sẽ xảy ra xung đột giữa tín hiệu điện mạnh và nguồn điện của hệ thống DCS. Thậm chí, điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như hỏng hóc các linh kiện trong hệ thống DCS! Khuyến nghị rằng nguồn điện của hệ thống DI nên được thiết lập riêng biệt và có cơ chế cách ly, để không ảnh hưởng đến hệ thống DCS.
Hãy đặt rơ-le trung gian dùng để cách ly vào tủ phân phối điện. Nguồn điện cấp cho cuộn dây của rơ-le trung gian này sẽ được lấy từ nguồn điện trong tủ phân phối điện. Để kết nối với DCS, chỉ cần sử dụng các tiếp điểm khô NC hoặc NO của rơ-le trung gian đó là được
Tầng 3, nếu làm như vậy, tín hiệu đầu ra sẽ bị nhầm lẫn với tín hiệu điện, dẫn đến tình trạng ngắn mạch giữa các nguồn điện. Ngay cả khi có thiết bị bảo vệ như công tắc ngắt, thì vẫn có thể gây nguy hiểm cho con người. Vì vậy, tôi vẫn khuyên nên sử dụng nguồn điện DCS; nếu hỏng thì chỉ cần thay thế thôi, còn tốt hơn là để con người phải đối mặt với nguy hiểm.
Ý anh là nguồn điện cần thiết cho các bộ truyền tín hiệu dòng điện phải không? Ở chỗ chúng tôi, nguồn điều khiển được lấy trực tiếp từ tủ điện.