Nhà máy chúng tôi vừa lắp đặt thiết bị hydro hóa, và trong quá trình mua sắm, chúng tôi không yêu cầu rõ ràng về loại nhiệt kế dùng. Kết quả là nhà cung cấp đã tự tích hợp chức năng bù sai số vào nhiệt kế đó. Khi chúng tôi triển khai hệ thống DCS, chúng tôi lại tiếp tục thực hiện việc bù sai số cho nhiệt kế này. Hiện tại, nhiệt độ đo được thường có sai số; sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra rằng chính chức năng bù sai số tự động mới là nguyên nhân gây ra vấn đề này. Giờ đây, nếu muốn giải quyết vấn đề này, các bạn có ý kiến gì không? Nếu hủy bỏ chức năng bù trừ ở phía DCS, thì làm sao khi chức năng bù trừ tự động của nhiệt độ bị hỏng? Hơn nữa, áp suất hydro trong nhà máy chúng tôi khá cao; ở nhiều vị trí chỉ có cảm biến nhiệt độ từ xa mà không có cảm biến tại chỗ. Tỷ lệ giữa số lượng cảm biến từ xa và cảm biến tại chỗ khoảng tám, chín trăm so với bảy, tám mươi. Xin mọi người hãy giúp tìm cách giải quyết vấn đề này.
““Điện cực nhiệt tự có chức năng bù trừ” là để điều chỉnh sự thay đổi nhiệt độ; việc bù trừ đã được thực hiện rồi. Vì vậy, trong cài đặt DCS không cần thiết phải kích hoạt chức năng bù trừ tự động nữa. Nếu nhiệt độ thay đổi và gây hỏng hóc thì phải thay thế.....
Không phải do sự thay đổi nhiệt độ, chắc chắn đó là cặp nhiệt điện loại K. Chức năng bù trừ được tích hợp sẵn cũng được xác định bởi nhà sản xuất
Việc bù trừ có thể được thực hiện thông qua cơ chế bù trừ nội bộ của DCS, hoặc thông qua phương pháp bù trừ bên ngoài. Tôi không biết bạn đang sử dụng loại phương pháp bù trừ bên ngoài nào; nếu là bù trừ dựa trên nhiệt độ, thì có thể sử dụng cơ chế bù trừ nội bộ liên quan đến nhiệt độ. Còn nếu không phải vậy, thì chắc hẳn phải sử dụng dây dẫn dùng để bù trừ. Bạn chỉ cần chọn một trong hai phương pháp này thôi. Vì vậy, bạn không cần quá lo lắng về việc sẽ xảy ra gì nếu phương pháp bù trừ bị hỏng. Nếu bạn chỉ lo lắng về điều đó, thì việc sử dụng cơ chế bù trừ nội bộ của DCS sẽ ổn định hơn nhiều.
Trước đây chúng tôi không biết rằng nhiệt kế điện có tính năng bù trừ, vì vậy mọi giá trị nhiệt độ đều được điều chỉnh bằng hệ thống DCS. Hiện tại vấn đề là chức năng bù trừ trong nhiệt kế điện gặp sự cố; khi có sự cố, nhiệt độ đo được sẽ thấp hơn mức bình thường khoảng mười đến hai mươi độ. Điều này khó được phát hiện, và cũng rất khó để xử lý vấn đề này.
Chính cặp nhiệt điện tử thì không thể tự động bù trừ được; việc này cần phải thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như mô-đun đo nhiệt độ, hoặc sử dụng dây dẫn bù thay cho dây dẫn thông thường
Thực ra, tôi vẫn chưa hiểu. Điện cực nhiệt đã được bù lại, bù như thế nào? Nếu nhiệt độ thay đổi, các kênh DCS cũng sẽ khác nhau, làm thế nào để bù đắp? Nếu không có sự thay đổi nhiệt độ, làm thế nào để tự bù đắp?
Điện cực nhiệt tự có chức năng bù trừ? Chưa từng nghe nói đến bao giờ, chắc nhà sản xuất đang lừa các bạn thôi. Chờ các bậc cao thủ giải thích.
Không biết nữa, dù sao thì cũng thường xuyên gặp vấn đề. Nhiệt độ khi xảy ra sự cố thì thấp hơn khoảng mười độ so với các vị trí khác ở cùng khu vực. Giờ thì rất phiền phức, khó có thể xác định được nguyên nhân. Còn chuyện lừa gạt thì chắc là không đâu; anh bạn của ông chủ chúng tôi, chúng tôi đã hợp tác với nhau nhiều năm rồi, chưa bao giờ gặp vấn đề gì cả
Những thứ mà người dùng tiếp xúc trong quá trình sử dụng cá nhân: 1. Những thiết bị không trải qua quá trình thay đổi nhiệt độ, được kết nối trực tiếp vào hệ thống thông qua rào chắn an toàn; rào chắn an toàn này có chức năng bù nhiệt độ. Trong cài đặt hệ thống, nhiệt độ được thiết lập ở mức 25 độ C tại khu vực máy chủ trung tâm. 2. Hộp nối dây đặc biệt do nhà sản xuất cung cấp, bên trong có một bo mạch 8 kênh; sau khi kết nối tại hiện trường thì không cần phải quan tâm gì thêm nữa. 3. Chuyển tín hiệu nhiệt độ thành tín hiệu 4~20mA để đưa vào hệ thống. Khi mới bắt đầu làm việc, tôi từng nghe các bậc tiền bối nói rằng, khi kiểm calibrat đầu dò nhiệt, có hai nhiệt độ mà người ta có thể chọn để calibrat: 0 độ và 25 độ. Khi sử dụng thiết bị trên thực tế, cần xác định xem thiết bị được calibrat theo mức 0 độ hay 25 độ từ lúc xuất xưởng. Ý nghĩa tổng quát là như vậy; nhưng theo thời gian, tôi không còn nhớ rõ nữa. Đây là quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo thôi.
Có hình ảnh không? Tôi cũng chưa từng tiếp xúc với loại nhiệt kế có chức năng bù nhiệt độ tự động. Vậy sau khi được bù nhiệt độ, nhiệt kế vẫn tạo ra tín hiệu điện áp phải không? Những gì tôi biết cũng giống như những gì người ở tầng trên nói: một cách là sử dụng bộ bù để điều chỉnh sự thay đổi nhiệt độ tại chỗ, từ đó truyền tín hiệu MA ra; cách khác là dùng dây dẫn bù để kết nối trực tiếp với bộ điều khiển trung tâm, sau đó sử dụng bộ bảo vệ an toàn để thực hiện việc bù, hoặc kết nối trực tiếp với hệ thống DCS và thực hiện việc bù thông qua các thiết lập tương ứng