Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi hesonchang214 vào ngày 1/9/2016 lúc 11:17. Phần thưởng dành cho người tham gia: 2 đơn vị tài sản. Phần thưởng dành cho người trả lời đúng: 9 tài sản. Câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây là ( ).   A. Tất cả các công tắc và ổ cắm trong phòng vệ sinh phải cách cửa phòng tắm ít nhất 0,2 m; đồng thời, chúng cần được trang bị các biện pháp chống thấm nước và ẩm ướt.
B. Đối với phòng máy chuyển mạch điện tử, điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất riêng biệt phải nhỏ hơn hoặc bằng 10Ω.
C. Cấm sử dụng mặt đất làm dây trung tính trong quá trình hoạt động.
D. Hệ thống tiếp đất của thiết bị IT cần được trang bị các thiết bị giám sát độ cách điện và các thiết bị báo động khi xảy ra sự cố tiếp đất.
Đáp án đúng: CD
Reply #22016-08-31
C. Cấm tuyệt đối sử dụng mặt đất làm dây trung tính trong quá trình hoạt động.
D. Hệ thống nối đất của IT cần được trang bị các thiết bị giám sát độ cách điện, cũng như các thiết bị cảnh báo hoặc hiển thị khi xảy ra sự cố nối đất
Reply #32016-08-31
Các phát biểu dưới đây nào là đúng? (CD)   A. Tất cả các công tắc và ổ cắm trong phòng vệ sinh phải cách cửa phòng tắm ít nhất 0,2 m; đồng thời, các thiết bị này cần được trang bị các biện pháp chống thấm nước và ẩm ướt.
B. Đối với phòng máy chuyển mạch điện tử, điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất riêng biệt phải nhỏ hơn hoặc bằng 10Ω.
C. Cấm sử dụng mặt đất làm dây trung tính trong quá trình hoạt động của thiết bị.
D. Hệ thống tiếp đất của thiết bị IT cần được trang bị các thiết bị giám sát độ cách điện và các thiết bị báo động khi xảy ra sự cố tiếp đất
Reply #42016-08-31
A. Các công tắc và ổ cắm trong phòng vệ sinh phải cách cửa phòng tắm ít nhất 0,2 m. Ngoài ra, chúng cần được trang bị các biện pháp chống thấm nước và chống ẩm
Reply #52016-08-31
Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là đúng về CD? (CD)
Reply #62016-08-31
CD. 、、、、、、、、、、
Reply #72016-08-31
A nên thay 0,2 thành 0,6, còn B nên thay 10 thành 4
Reply #82016-08-31
Câu trả lời đúng là (A).   A. Tất cả các công tắc và ổ cắm trong phòng vệ sinh phải cách cửa phòng tắm ít nhất 0,2 m; đồng thời cần có các biện pháp chống thấm nước và ẩm ướt.
B. Đối với phòng máy chuyển mạch điều khiển từ xa, điện trở tiếp đất tối thiểu phải là 10Ω.
C. Cấm sử dụng mặt đất làm dây trung tính trong quá trình hoạt động của hệ thống.
D. Hệ thống tiếp đất của thiết bị IT cần được trang bị các thiết bị giám sát độ cách điện và báo động khi xảy ra sự cố tiếp đất
Reply #92016-08-31
Các phát biểu dưới đây nào là đúng? (CD)   A. Tất cả các công tắc và ổ cắm trong phòng vệ sinh phải cách cửa phòng tắm ít nhất 0,2 m; đồng thời, các thiết bị này cần được trang bị các biện pháp chống thấm nước và ẩm ướt.
B. Đối với phòng máy chuyển mạch điện tử, điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất riêng biệt phải nhỏ hơn hoặc bằng 10Ω.
C. Cấm sử dụng mặt đất làm dây trung tính trong quá trình hoạt động của thiết bị.
D. Hệ thống tiếp đất của thiết bị IT cần được trang bị các thiết bị giám sát độ cách điện và các thiết bị báo động khi xảy ra sự cố tiếp đất
Reply #102016-09-01
Các phát biểu dưới đây nào là đúng? (CD)   A. Tất cả các công tắc và ổ cắm trong phòng vệ sinh phải cách cửa phòng tắm ít nhất 0,2 m; đồng thời cần có các biện pháp chống thấm nước và ẩm ướt.
B. Đối với phòng máy chuyển mạch điều khiển từ xa, điện trở tiếp đất tối thiểu phải là 10Ω.
C. Cấm sử dụng mặt đất làm dây trung tính trong quá trình hoạt động của hệ thống.
D. Hệ thống tiếp đất của thiết bị IT cần được trang bị các thiết bị giám sát độ cách điện và báo động khi xảy ra sự cố tiếp đất
Reply #112016-09-01
Các phát biểu đúng là (C, D).   A. Tất cả các công tắc và ổ cắm trong phòng vệ sinh phải cách cửa phòng tắm ít nhất 0,2 m; đồng thời, các thiết bị này cần được trang bị các biện pháp chống thấm nước và ẩm ướt.
B. Đối với phòng máy chuyển mạch điện tử, điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất riêng biệt phải nhỏ hơn hoặc bằng 10Ω.
C. Cấm sử dụng mặt đất làm dây trung tính trong quá trình hoạt động của thiết bị.
D. Hệ thống tiếp đất của thiết bị IT cần được trang bị các thiết bị giám sát độ cách điện và các thiết bị báo động khi xảy ra sự cố tiếp đất

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.