Về độ sâu và độ dốc khi chôn các đường ống chứa dầu thải, nước thải dưới lòng đất, liệu có bắt buộc phải chôn chúng dưới lớp đất đóng băng hay không?

2016-09-01View Original

Thread Content

Như tiêu đề: Lớp đất băng dày khoảng 160cm, các đường ống chứa dầu thải và nước thải nằm sâu dưới mặt đất chỉ khoảng 80cm. Độ dốc của mặt đất vào khoảng 3 phần nghìn. Điều đáng lo ngại nhất là tình trạng đóng băng vào mùa đông, khiến các đường ống dưới lòng đất bị vỡ. Liệu điều này có tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế hay không? Quy chuẩn nào có nội dung liên quan đến phần này vậy? Cả SH 3012 lẫn GB50016 đều không đề cập đến. Cảm ơn nhé! ! !
Reply #22016-09-01
Không lắp hệ thống sưởi ấm à? Chúng tôi ở miền Bắc, toàn bộ đường ống đều được trang bị hệ thống sưởi ấm.
Reply #32016-09-01
Có thể dùng để cung cấp nhiệt, kéo đường ống hơi cùng với đường ống chính; nếu chiều dài quá lớn, có thể chia thành các đoạn.
Reply #42016-09-01
Các vị trí chôn dưới đất đều có cấu trúc nắp đậy, phải mở ra để hàn sửa. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị hệ thống sưởi kép, nhằm tránh những phiền toái khi bảo trì. Một bộ hoạt động, một bộ dự phòng; khi có sự cố thì chuyển sang bộ dự phòng, và sẽ xử lý khi tiến hành bảo trì lớn. Thông thường thì không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu không có hệ thống sưởi thì vào mùa đông thiết bị sẽ bị đóng băng, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
Reply #52016-09-02
SLDI 333C06-2001 “Quy định về chiều cao trống hoặc độ sâu chôn cất đường ống” 7. Độ sâu chôn cất đường ống cần được xác định sao cho đường ống không bị hư hại; đồng thời cũng cần tính đến các yếu tố như độ sâu của lớp đất đóng băng và mực nước ngầm. Khoảng cách từ đỉnh ống đến mặt đất không nên nhỏ hơn 0,5m ; Ở những khu vực có sàn bê tông, dù trong nhà hay ngoài trời, khoảng cách từ mặt trên của ống xuống mặt đất không nên nhỏ hơn 0,3m ; Khoảng cách dưới lối đi của phương tiện cơ giới không nên nhỏ hơn 0,75m, hoặc cần sử dụng ống bảo vệ. Nếu trên ống chôn dưới đất có van, thì cần thiết phải lắp đặt giếng van. Kích thước của giếng van phải đủ lớn để có thể tiến hành các thao tác vận hành và tháo lắp. Mặt trên của thành giếng van phải cao hơn mặt đất khoảng 100 mm, và cần có nắp đậy. Khoảng cách từ đáy giếng đến đáy ống không được nhỏ hơn 200 mm; đối với các ống cách nhiệt, khoảng cách này không được nhỏ hơn 300 mm. Giếng van cũng cần được trang bị hệ thống thoát nước.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.