Thread Content
PSA cung cấp khí hydro mới với áp suất 4,0–4,5 MPa; khí này sau đó được đưa đến bình chứa tại lối vào khí hydro mới (áp suất kích hoạt van an toàn là 4,6 MPa). Từ đó, khí tiếp tục được đưa đến máy nén hydro mới (loại máy nén hai cấp, kiểu dao động, có bộ điều chỉnh áp suất). Câu hỏi: 1. Khi dừng máy khẩn cấp, cần thực hiện các thao tác gì để tránh việc van an toàn trong bồn phân tách chất lỏng bị kích hoạt? 2, Nếu hệ thống PSA phải dừng hoạt động khẩn cấp, thì cần thực hiện các thao tác gì?
1. Khi dừng máy khẩn cấp, cần nhanh chóng đóng các van một vòng một, hai vòng hai, hai vòng một. Nếu việc đóng các van này diễn ra chậm, van an toàn của bình chứa sẽ phải hoạt động ngay lập tức. 2. Nếu PSA ngừng hoạt động, máy tạo khí hydro mới sẽ giảm tải và ngừng cung cấp khí hydro
Có những tình huống buộc phải làm vậy; nên cố gắng tránh chúng. Việc dừng xe khẩn cấp thường xảy ra do hiệu ứng dây chuyền
PSA đã ngừng hoạt động, hệ thống có thể chuyển sang chế độ vận hành tuần hoàn kéo dài; máy tạo khí hydro mới sẽ hoạt động ở mức tải không, đồng thời việc cung cấp khí hydro mới vào hệ thống cũng bị ngắt. Khi giá trị PSA trở về mức bình thường, hãy tăng áp lực và tiếp tục vận hành. Nếu vẫn không hiệu quả sau một thời gian dài, thì cần ngừng hoạt động
Xin chào, vấn đề nằm ở chỗ: van an toàn của bình phân tách khí ở lối vào khí hydro mới sẽ kích hoạt ở áp suất 4,6 MPa. Trong khi đó, máy nén khí hydro mới sẽ nén khí qua hai giai đoạn, đến mức áp suất 17–18 MPa. Máy này được trang bị bốn bình dự trữ áp suất. Nếu hoạt động ở trạng thái không tải, chỉ riêng việc các bình dự trữ áp suất này điều chỉnh áp suất cũng đã đủ để khiến van an toàn của bình phân tách khí kích hoạt…
Trong tình huống khẩn cấp, có rất nhiều điểm mà áp suất trong hệ thống có thể tăng cao đột ngột. Vậy bình dự trữ khí hydro mới có chức năng kiểm soát áp suất không? Bạn chỉ có thể đảm bảo rằng nó sẽ không tắt đột ngột khi ngừng hoạt động bình thường thôi. Khi máy ngừng hoạt động, việc giữ mức áp suất dưới 4,0 sẽ giúp tránh được tình trạng này
Ừm, có vẻ như các tình huống khẩn cấp thực sự rất khó xử lý một cách hiệu quả
Máy nén kiểu đi lại không thể giữ áp được chứ, chỉ đơn giản tắt đường trở về thì không được chứ?
Làm sao áp suất có thể tăng lên nếu van xả không đóng? Sau khi ngừng hoạt động khẩn cấp, nó sẽ không tạo ra công năng nữa, làm sao có thể tích tụ áp suất được? Việc tắt hệ thống một lần, hai lần như vậy là để ngăn chặn tình trạng dòng chất từ cấp hai chảy vào cấp một, hoặc ngược lại. Điều này giúp tránh việc áp suất trong bồn phân chất tăng quá mức, khiến van an toàn phải hoạt động
Cảm ơn bạn, tôi đã hiểu rồi. Có vẻ như phương thức xử lý khẩn cấp mà chúng ta đang áp dụng vẫn còn quá sơ sài; cần phải được hoàn thiện hơn nữa
Xin hỏi, nếu máy nén khí hydro mới bị tắt đột ngột thì nên xử lý PSA như thế nào? Lượng khí hydro sản xuất ra khoảng 12.000 mét khối, phải đốt hết chúng bằng lò đốt sao?
Lẽ ra, ở đường ống cung cấp khí hydro đến lối vào máy tạo khí hydro mới thì chắc chắn phải có đường ống xả khí nữa. Đó phải là loại đường ống xả khí mà có thể được điều khiển bằng van kiểm soát áp suất trong nhà máy. Khi máy tạo khí hydro ngừng hoạt động trong trường hợp khẩn cấp và áp suất giảm xuống mức bằng không, van vào sẽ mở toàn bộ, tức là không còn khí nào được đưa vào máy nữa. Điều này chắc chắn sẽ gây ra tình trạng áp suất quá cao. Vì vậy, trước khi ngừng máy, cần phải đảm bảo rằng áp suất không quá cao. Nếu không có van kiểm soát áp suất trong nhà máy, thì chỉ còn cách sử dụng van an toàn tại chỗ thôi. Ngoài ra, áp suất kích hoạt của van an toàn này có vẻ không hợp lý lắm phải không? Áp suất cung cấp hydro có thể đạt 4,5 MPa
Áp suất thiết kế của thiết bị là 5,2 MPa; áp suất mà van an toàn hoạt động thực tế là 4,9 MPa. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, van an toàn sẽ bắt đầu hoạt động khi áp suất đạt mức 4,6 MPa. Tôi chỉ muốn hơn mười nghìn khí hydro mới thôi; toàn bộ lượng khí đó sẽ được xả ra ngoài. Ở bộ phận đốt lửa, cần phải mở toàn bộ các van ở cấp độ 5
Không sao đâu, chắc chắn phải có bình dự trữ áp suất mà. Hơn nữa, hãy nghĩ xem, bước đầu tiên khi phải ngừng hoạt động khẩn cấp trong quá trình hydro hóa chẳng phải là việc xả áp suất khẩn cấp sao? Chênh lệch giữa áp suất trong hệ thống và áp suất tại đầu ra của máy tạo khí hydro mới sẽ không quá lớn; áp suất tại đầu vào cao hơn một chút thôi. Áp suất dư trong hệ thống cũng sẽ được xả ra ngoài thông qua van xả khẩn cấp. Vì vậy, bạn hoàn toàn không cần lo lắng
Ở phía trên các bồn chứa đệm tại lối vào của các máy nén trong các thiết bị hydrocracking, người ta thường lắp đặt các van điều áp để xả khí ra hệ thống đốt, và việc này được thực hiện một cách tự động.