Khu vực ngoài trời có nguy cơ nổ, nên dùng ống dẫn linh hoạt chống nổ hay đầu nối chống nổ?

2016-09-02View Original

Thread Content

Khi chọn thiết bị đo cho một bể xử lý nước thải, hiện đang cân nhắc xem nên sử dụng ống dẫn chống nổ có tính linh hoạt hay các đầu nối chống nổ thì tốt hơn. So với ống cứng, ưu điểm của ống mềm là khả năng chịu va đập và chống ăn mòn tốt hơn; trước đây người ta thường sử dụng loại ống này. Nhược điểm là sau vài năm sử dụng, ống mềm thường gặp vấn đề rò rỉ nước. Cũng có thể sử dụng cả hai, nhưng không rõ mức độ cần thiết của chúng. Không biết các bạn hải bạn nghĩ sao nhỉ?
Reply #22016-09-02
Nhà máy của các bạn dùng đầu nối Gran phải không? Tình hình tại hiện trường thế nào?
Reply #32016-09-02
Ống mềm có khả năng bị nước xâm nhập do các điểm kết nối không chống thấm, nhưng nó có thể bảo vệ cáp. Đầu nối Gran có khả năng chống thấm tốt, giúp ngăn mưa xâm nhập vào hộp kết nối thiết bị. Nên chọn loại cáp có chất lượng tốt.
Reply #42016-09-02
Ừm, bây giờ muốn biết tình hình sử dụng thực tế của đầu nối chống nổ
Reply #52016-09-02
Về mặt chi phí, ống mềm chống cháy nổ đắt hơn đầu nối; về mặt thi công, việc lắp đặt ống mềm chống cháy nổ cũng phức tạp hơn so với đầu nối. Về hiệu quả chống thấm, ống mềm chống cháy nổ kém hơn đầu nối. Do đó, nên ưu tiên sử dụng đầu nối.
Reply #62016-09-02
Hiện nay, hầu hết các dự án đều sử dụng ống chống nổ loại này; rất ít khách hàng yêu cầu sử dụng ống linh hoạt chống nổ
Reply #72016-09-02
Nên sử dụng đầu nối jenis Glen, trừ khi điều kiện hoạt động rất khắc nghiệt, ở môi trường có nhiệt độ cao dễ gây ăn mòn; còn trong các môi trường bình thường thì không nên dùng ống mềm. Về việc cấp nước, dù sử dụng ống mềm hay đầu nối Glen thì việc cấp nước vẫn rất phiền phức. Hãy xem nguyên nhân tại sao lại xảy ra tình trạng cấp nước không ổn định này Sau đó cải tạo một chút, dù khung cầu bị nước tràn vào thì cũng không tốt cho cáp.
Reply #82016-09-02
Dùng đầu nối chống nổ, ống dẻo chỉ cần không bị gỉ là được
Reply #92016-09-03
Tốt nhất nên sử dụng cáp giáp nhẹ kết hợp với đầu nối Gran, hiệu quả rất tốt.
Reply #102016-09-03
Trong khu vực chống nổ. Cáp và đầu nối chống nổ nên kết hợp như thế nào. Đáp ứng tiêu chuẩn. Các loại cáp thông thường có thể được gắn nối đầu chống nổ được không?
Reply #112016-09-03
Trước đây, chúng tôi sử dụng cáp đo được bảo vệ bằng lớp dây thép, kèm theo đầu nối chống nổ
Reply #122016-09-04
Đầu Gran vẫn tốt, ống thì thường bị nước tràn vào
Reply #132019-08-06
Nếu đầu nối chống nổ ở phía thiết bị đo có ống dẫn dây, và phần dưới của ống này bị lộ ra thì phải làm sao?
Reply #142019-08-06
Nếu đầu nối chống nổ ở phía thiết bị đo có ống dẫn dây, và phần dưới của ống này bị lộ ra thì phải làm sao?
Reply #152019-08-06
Làm sao xử lý khi đầu nối chống nổ ở phía thiết bị đo có ống dẫn dây, và phần dưới của ống này bị lộ ra ngoài? Đó là cáp không có lớp vỏ bảo vệ
Reply #162019-08-06
Ngoài trời có thể sử dụng đầu nối chống nước, kết hợp với ống linh hoạt chống nổ
Reply #172019-08-06
Phân tích ở đây rất toàn diện. Dù dùng phương pháp nào, miễn là tuân thủ các quy chuẩn thi công thì sẽ không có vấn đề gì. https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.