Máy phân tích bằng tia laser (loại bốn dây) yêu cầu nguồn điện làm việc với điện áp 18–36VDC, dòng điện 900–1000mA; công suất của máy là 20W. Phòng điều khiển cách hiện trường khoảng 200 mét. Phòng điều khiển được trang bị nguồn điện riêng của Siemens, loại 24VDC/10A. Khi kết nối dây vào máy phân tích để đo điện áp, giá trị đo được là 23,8V. Tuy nhiên, máy phân tích không thể hoạt động. Khi ngắt một sợi dây ra và dùng máy đo dòng điện để kiểm tra, giá trị dòng điện chỉ khoảng 70mA. Ngay cả khi thay thế nguồn điện bằng loại 24VDC/20A của Siemens, tình hình vẫn không được cải thiện. Có lẽ do dòng điện quá thấp nên máy phân tích không thể hoạt động. Xin hỏi trong trường hợp này nên xử lý như thế nào? Cảm ơn mọi người
Đã kiểm tra bên trong máy phân tích chưa? Chưa từng tiếp xúc với thứ này, nên quan tâm một chút không?
Trước tiên, bạn cần kiểm tra xem đường kính dây cáp của mình có đủ lớn hay không. Điện áp được đo ra phải nằm trong khoảng bình thường của thiết bị đo. Nếu bạn nghi ngờ rằng nguồn điện không đủ, bạn có thể kết nối 220V trực tiếp vào hiện trường, sau đó kiểm tra bộ biến áp tại chỗ
Máy phân tích của bạn chỉ tiêu thụ 200.000 watt năng lượng, vì vậy nguồn điện 480 watt mà bạn chọn chắc chắn là đủ. Đối với cáp dài 200 mét và điện áp 23,8V, mức sụt áp cũng ở mức bình thường. Tôi nghĩ điều này không liên quan nhiều đến nguồn điện. Để loại trừ khả năng do nguồn điện gây ra vấn đề, bạn có thể thử sử dụng nguồn điện tại chỗ, hoặc dùng một biến áp DC có thể điều chỉnh điện áp để thử nghiệm
Đã xác nhận rồi, nguyên nhân là do nguồn điện của Siemens bị hỏng. Thay nguồn điện của Siemens thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảm ơn nhé!