2016-09-07View Original

Thread Content

Tín hiệu 0% từ bộ điều khiển trung tâm sẽ khiến van ở trạng thái mở, còn tín hiệu 100% sẽ khiến van ở trạng thái đóng. Làm thế nào để thiết lập bộ định vị sao cho bộ điều khiển gửi tín hiệu 0% và van ở trạng thái đóng? ? ? Không chỉnh sửa tác động thuận/nghịch của bộ điều khiển trung tâm
Reply #22016-09-07
Có thể xem cài đặt của bộ định vị, sử dụng bộ điều khiển để kiểm tra các thông số liên quan.
Reply #32016-09-07
Tác động thuận và nghịch của bộ định vị cũng có lẽ có thể được thay đổi
Reply #42016-09-07
Điều này cần phải được thực hiện tại bảng điều khiển của kỹ sư, bằng cách chỉnh sửa các thiết lập liên quan đến lực tác động. Hart thì không có menu để chỉnh sửa các thiết lập này phải không?
Reply #52016-09-08
Tôi không tìm thấy mục để chỉnh sửa hiệu ứng đẩy/ kéo của DVC6200,,, Có khả năng thiết bị này có chức năng bảo vệ dữ liệu không?
Reply #62016-09-09
Cài đặt thủ công – Đầu ra – Đầu ra của transMitter: Thay đổi trạng thái mở/tắt của van khi giá trị 4ma thay đổi
Reply #72016-09-09
1. Trong menu configure (cấu hình), chọn option manual setup.
2. Trong mục manual setup, chọn phần outputs.
3. Chọn tùy chọn transMitter outputs 4mA-value close.
4. Sau khi hoàn tất việc thiết lập, hãy chọn option send
Reply #82016-09-09
Thông thường có hai phương pháp. Một trường hợp là đảo ngược giá trị đầu ra của bộ điều khiển trung tâm; trong trường hợp này không phải là việc đảo ngược chức năng điều khiển, mà là đảo ngược giá trị đầu ra của AO. Trường hợp khác là đảo ngược dải đo trong bộ định vị, tức là giới hạn trên là 0 và giới hạn dưới là 100. Tôi chưa từng thử với DV6200, nhưng tôi đã thử với DV6000
Reply #92016-09-11
Chỉ có thể nói là lỗ thoát khí của bộ định vị của bạn được lắp ngược rồi.
Reply #102016-09-13
Thay đổi tín hiệu từ chế độ “Direct” sang “Reverse” thông qua thiết bị truyền thông HART
Reply #112016-09-13
Hãy đảm bảo rằng các đường ống dẫn khí được kết nối một cách chính xác. Sau khi kết nối xong, hãy chọn tùy chọn “Out of Service”. Tiếp theo, trong phần cấu hình, hãy chọn tùy chọn “Transmitter Outputs 4mA-Value Close”, sau đó nhấn “Save” và “Send”. Cuối cùng, hãy nhớ khôi phục về trạng thái in serves. Hãy thử xem sao!
Reply #122016-09-13
Trước tiên, chọn mục “Out of Services”. Sau đó tìm mục “Device Setup” và bắt đầu thiết lập từng tùy chọn một. Khi đến mục “Zero Power Condition”, hãy chọn tùy chọn trái ngược với tùy chọn được ghi trong ngoặc. (Thông thường, đối với van khí, nên chọn tùy chọn “Valve Closed”); Van điều khiển dòng khí nên chọn chế độ “Valve Open”. Tất nhiên, điều này liên quan đến cài đặt đầu ra của bộ điều khiển trung tâm; mục đích cuối cùng là đảm bảo rằng khi bộ điều khiển trung tâm gửi tín hiệu 0, van sẽ đóng lại ; Trung tâm điều khiển đặt ở mức 100 thì van sẽ mở)
Reply #132018-10-20
Tôi đã thử rồi! Không cho sửa, có quyền hạn
Reply #142018-10-20
Ý ông là thay đổi dải đo rồi, nhưng van vẫn không ở vị trí đóng, và hiệu ứng đóng/mở của van cũng chưa được thực hiện phải không?
Reply #152018-10-20
Xin hỏi có thể thay đổi điểm AO trên bộ định vị được không?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.