Thread Content
Hiện nay, các thiết bị đo mức chất lỏng sử dụng rơ-le khô trong các thùng chứa rác thải; khi mức chất lỏng vượt quá 102%, mức đo sẽ giảm xuống còn -1%. Theo nguyên lý hoạt động của rơ-le khô, điều gì khiến cho tình trạng này xảy ra? ? ?
Làm sao có thể đạt 102% được chứ? Khi quả cầu nổi vượt quá giới hạn đo, nó sẽ luôn nổi ở mức tối đa của thang đo thôi
Sẽ vượt quá phạm vi đo, nhưng không biết tại sao lại cho ra giá trị âm
Tôi không biết chiếc máy đo mức chất lỏng của bạn có phải là loại thông minh hay không. Một số thiết bị đo thông minh được trang bị chức năng bảo vệ khi mức đo vượt quá giới hạn cho phép; khi phát hiện ra điều này, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh giá trị đầu ra xuống mức tối thiểu.
Đây không phải là giá trị âm; đó là trạng thái về mức zero. Biến trở nổi đã vượt quá giới hạn cho phép, do đó cuộn dây cảm ứng không còn hoạt động nữa. Giá trị -1% chỉ là ảo tưởng thôi; thực tế thì giá trị nên là 0%
Tại sao sau khi vượt ngưỡng đo thì giá trị lại trở thành 0? Được thiết lập bởi con người? Vẫn là do nguyên lý sao?
Ống rơ-le khô chỉ là một ống nhỏ thôi. Khi quả bóng nổi của bạn nổi lên vượt quá mức 100%, các rơle khô sẽ chuyển sang trạng thái ngắt kết nối. Máy đo sẽ tự cho rằng mức chất lỏng của bạn là âm. Cách giải quyết là lắp một vòng giới hạn ở mức độ chất lỏng 100%, như vậy quả cầu nổi sẽ không thể nổi lên cao hơn nữa.
Những người ở tầng trên nói đều đúng cả. Cá nhân tôi nghĩ rằng khi cảm biến reed switch bị đổ, giá trị hiển thị sẽ là -1%. Rất có thể là do trong cài đặt hệ thống, giá trị mặc định dành cho trường hợp vượt ngưỡng đã được sử dụng; hoặc đơn giản là do khi thiết lập hệ thống, người dùng chọn chức năng tạo các điểm dữ liệu một cách tự động, và sau đó không thay đổi gì nữa. Đây là quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo thôi.