Thread Content
Như tiêu đề, trong quá trình thực hiện thí nghiệm với ống dẫn bọt tại hiện trường, người ta nhận thấy rằng chất lỏng được phun ra từ ống dẫn ban đầu; phải sau 2–3 phút thì mới có hỗn hợp bọt xuất hiện. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Làm thế nào để giải quyết?
Rõ ràng có nước tồn đọng bên trong ống; chỉ cần thiết kế một bình chứa ở vị trí thấp nhất của ống để thu gom nước thôi. Không cần bình chứa quá lớn, chỉ cần xả nước định kỳ là được.
Còn khả năng nào khác không? Việc xả chất lỏng ở mức thấp nhất là cần thiết.
Ống dẫn khí bình thường đều sẽ có nước ngưng tụ; bọt cũng vốn là chất lỏng, nên việc không hề có chút nước nào là điều không thể xảy ra. Ngoài ra, có vấn đề gì trong việc kiểm tra thiết bị tạo bọt không?
Lý do đều giống nhau; nguyên lý quyết định việc phải làm như vậy. Nhưng công ty chúng tôi thì lắp thêm một van điện ở cuối đường ống chính. Trong hai ba phút đầu, van điện được mở để xả khí ra ngoài, sau đó mới mở các van chi nhánh
Các bạn cũng lắp đặt bộ thoát nước ở vị trí thấp nhất của đường ống chứ?
Ngoài ra, việc trì hoãn việc mở đường ống bọt có ảnh hưởng đến việc xử lý sự cố không?
Điểm thấp nhất: Liệu việc phát thải có nên diễn ra sau khi sử dụng hết nguyên liệu hay không? Việc này có tác dụng gì trong lúc khởi động máy hay không? Đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi
Nếu bạn không xả hết nước ra, khi xảy ra hỏa hoạn, ban đầu nước sẽ ở dưới, vì mật độ của nước lớn hơn dầu; dầu sẽ nổi trên mặt nước. Như vậy, thảm họa sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi
Chủ yếu là do đường ống quá dài, việc bơm tăng áp cần thời gian, và có thể có chất lỏng tồn đọng trong đường ống.
Tôi cũng vậy, chắc là do không sử dụng trong thời gian dài nên nó biến thành nước rồi! Đường ống vẫn được chôn dưới đất.