Ví dụ, các thiết bị kết nối hoặc rào chắn an toàn cung cấp nguồn điện cho các thiết bị đo lường tại hiện trường. Liệu nguồn điện này có phải là nguồn điện 24VDC ổn định hay không? Vì nguồn điện có điện áp 24V, khi kết nối các tải vào mạch, điện áp ở hai đầu của các tải sẽ là 8V. Vậy 24 – 8 = 16V còn lại thì đi đâu rồi? Điện áp của dây cáp gần như có thể bỏ qua. Đồng hồ đo loại 2 dây thường đo được điện áp nguồn khoảng 20VDC, chứ không phải 24VDC. Vậy điện áp đó đi đâu mất rồi? Điện áp cung cấp ở mức bình thường. Nếu dòng điện quá nhỏ, thiết bị đo sẽ không thể hoạt động bình thường. Liệu có thể giải thích rõ nguyên nhân được không? Công thức?
Tôi không rành lắm về mảng điều khiển thiết bị. Ý bạn là nguồn điện có khả năng chuyển đổi điện áp phải không? Tôi từng thảo luận vấn đề này với nhân viên phụ trách điều khiển thiết bị trong bộ phận của mình; người đó nói rằng điện áp đầu ra không nhất thiết phải là 24 volt, và có thể điều chỉnh bằng cách thêm điện trở vào bên trong nguồn điện.
Nguồn điện 24VDC được cung cấp bởi bộ ổn áp; Điện áp tại các thiết bị đo lường tại hiện trường không phải là 24VDC, bởi vì dây dẫn có điện trở, dẫn đến sự giảm điện áp trên dây. Để đảm bảo các thiết bị đo lường hoạt động bình thường, cần phải xem xét mức độ giảm điện áp trên dây dẫn.
Hãy xem kỹ bài đăng dưới đây nhé. Nếu không biết gì thì đừng nói bậy nhé :P Đừng làm lạc hướng người khác nha :P http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
Nguồn điện tất nhiên là ổn định. Còn việc điện áp giảm xuống sau khi kết nối các thiết bị tải thì có nhiều nguyên nhân: có thể do điện trở của dây cáp dùng để kết nối các thiết bị quá lớn, hoặc điện trở của chính các thiết bị đó quá nhỏ. Tất cả những yếu tố này đều có thể khiến điện áp giảm xuống so với mức điện áp của nguồn điện. Mỗi thiết bị đều có một phạm vi điện áp hoạt động nhất định. Không phải dưới 24DC thì nó sẽ ngừng hoạt động.
Toàn là câu hỏi vật lý lớp 7 thôi, chán trả lời quá, tự mình ôn lại đi.
Các thiết bị đo loại 2 dây tương đương với một điện trở có thể thay đổi giá trị trong mạch điện. Khi dòng điện đầu ra thay đổi, thì giá trị điện trở cũng sẽ thay đổi theo. Lúc này, giá trị điện áp được tạo ra do sức cản của dây dẫn cũng thay đổi, vì vậy điện áp ở đầu dây thứ 2 của thiết bị đo cũng sẽ thay đổi.
Tôi hiểu ý các bạn về việc chia điện áp qua dây cáp. Nhưng khi rút các đầu nối của bộ bảo vệ an toàn ra khỏi thiết bị, người ta đo được điện áp là 24V; còn khi cắm chúng trở lại vào bộ bảo vệ an toàn thì điện áp chỉ còn 8V. Tại sao lại không phải 24V nhỉ? Vì điện áp từ dây cáp và các thiết bị đo lường tại hiện trường đều được tính vào rồi mà.
Bạn đã thiết lập giới hạn điện áp và dòng điện rồi phải không? Nhưng như vậy cũng không đúng. Khi điện áp chỉ ở mức 8V thì đồng hồ sẽ không thể hoạt động được. Tôi nhớ rằng ít nhất cần có điện áp khoảng 17–18V thì đồng hồ mới có thể hoạt động được. Hai ngày trước, chiếc máy đo mức chất lỏng K-TEK của chúng tôi (thứ đồ tồi tệ khiến tôi bực mình vô cùng) bỗng nhiên không hiển thị thông số nữa. Khi kiểm tra điện áp tại bộ phận hiển thị, giá trị chỉ khoảng 18V; còn khi tách bộ phận hiển thị ra thì điện áp lên tới 24V. Chắc chắn là có gì đó bị hỏng bên trong bộ phận hiển thị rồi. Tôi tháo bộ phận hiển thị ra, lấy các linh kiện bên trong ra kiểm tra. Sau khi sửa xong, tôi lắp lại và kết nối với nguồn điện. Giờ thì điện áp hiển thị được khoảng 23V. Quan điểm cá nhân, để bên đăng bài tham khảo.
Nếu là 8V thì sao. Bảng thì tuyệt đối không thể sáng lên được.
8v không có vấn đề gì cả, bộ định vị vẫn hoạt động bình thường
Tốt nhất nên chỉ rõ các linh kiện điều khiển, rào chắn an toàn kết nối với những tải nào; có vẻ như một số tải đã được trang bị chức năng điều chỉnh điện áp sẵn.
Đây là một câu hỏi rất đơn giản. Nếu điện áp tải là 8 volt và điện áp ở phía nguồn ổn áp là 24V, thì có nghĩa là sự sụt giảm điện áp trên dây dẫn khá lớn (điện trở tiếp xúc giữa nguồn và tải tăng lên). Nếu điện áp ở phía nguồn ổn áp cũng là 8 volt, thì điều đó có nghĩa là nguồn ổn áp đã bị hỏng
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi qugd vào ngày 15-9-2016 lúc 15:19. Tốt nhất là nên suy xét đến định luật Ohm trong toàn bộ mạch điện. Nguồn điện cấp cho các thiết bị đo là 24VDC; giá trị điện áp này chính là điện áp khi mạch được mở. Khi các thiết bị đo được kết nối vào mạch (coi chúng như những điện trở), thì điện áp trong mạch sẽ tỷ lệ thuận với tổng giá trị điện trở trong mạch. Lúc này, điện áp tại các thiết bị đo sẽ thấp hơn giá trị điện áp khi mạch được mở. Thông thường, điện áp khởi động của các thiết bị đo loại hai dây sẽ không phải là 24VDC, mà thấp hơn giá trị này; thậm chí có thể chỉ khoảng dưới 10VDC. Khi chúng ta đo điện áp cung cấp cho các thiết bị hoạt động ở mức 24VDC, chúng ta sử dụng chức năng đo điện áp của máy đo điện tử. Lúc này, bên trong máy đo sẽ có một tụ điện có trở kháng lớn, và tụ điện này đóng vai trò như tải tiêu thụ điện áp được tạo ra. Trở kháng của tụ điện này thường vào khoảng vài chục megôm. Do đó, sự giảm điện áp trong mạch chủ yếu là do tụ điện có trở kháng lớn này gây ra. Và vào lúc này, dòng điện trong mạch có thể chỉ ở mức vài microampe, thậm chí còn thấp hơn nữa.
Không nhất thiết vậy. Điều này liên quan đến điện áp khởi động tối thiểu của thiết bị đo. Có nhiều bộ truyền tín hiệu có thể khởi động ở điện áp dưới 10VDC. Đặc biệt, một số thiết bị loại hai dây có khả năng chịu tải cao; khả năng chịu tải càng lớn thì điện áp cần thiết để khởi động thiết bị đó cũng có thể càng thấp.
Nguồn ổn áp mà bạn nói và thiết bị đo với khái niệm 24V kia không phải là một thứ. Nguồn điện cung cấp cho các tín hiệu analog là dựa trên dòng điện, chứ không phải điện áp.
Câu trả lời này hầu như không hiểu gì về điện áp đo được từ các thiết bị đo lường. Dòng điện và điện áp tồn tại đồng thời, trừ khi mạch là chất siêu dẫn.
Câu hỏi về điện áp chắc là bài tập lớp 7 thôi, nếu còn không biết cả thứ này thì thật sự cần phải học chăm chỉ rồi.