Điều kiện kỹ thuật chung cho thiết bị tự động chuyển sang chế độ dự phòng ở tủ điều khiển điện áp thấp
Thread Content
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi jennifer12580 vào ngày 20-9-2016 lúc 17:13. 1. Phạm vi áp dụng: Các yêu cầu kỹ thuật này được áp dụng cho việc đấu thầu mua sắm các thiết bị tự động chuyển đổi nguồn điện ở áp suất thấp. Đây chính là các điều khoản kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu/hợp đồng mua sắm liên quan đến các thiết bị này. 2. Tuân thủ các tiêu chuẩn: Nhà cung cấp phải sử dụng những **tiêu chuẩn** mới được ban hành, các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn IEC. Khi được bên sử dụng đồng ý, họ có thể sử dụng những tiêu chuẩn có chất lượng cao hơn. Các tiêu chuẩn ngành đã quy định rõ về việc phân loại chất lượng sản phẩm; chất lượng sản phẩm mà nhà cung cấp cung cấp phải đạt mức tiêu chuẩn của sản phẩm hạng cao. Khi các điều khoản trong các tiêu chuẩn nêu trên mâu thuẫn với các yêu cầu kỹ thuật này, thì các yêu cầu kỹ thuật này sẽ được ưu tiên áp dụng. 3. Tiêu chuẩn thiết bị3.1 Tên thiết bị: Thiết bị tự động chuyển sang chế độ dự phòng ở điện áp thấp 0,4kV
3.2 Thông số kỹ thuật của thiết bị: Kích thước lỗ mở cửa: 324 (rộng) × 135 (cao)
3.3 Điều kiện môi trường sử dụng
3.3.1 Độ cao so với mực nước biển: ≤1000m
3.3.2 Nhiệt độ môi trường: -25℃ đến +55℃
3.3.3 Độ ẩm tương đối: 30% đến 95%, không có sự ngưng tụ hơi nước
3.3.4 Khả năng chống chấn động: Gia tốc ngang mặt đất: 0,3g; gia tốc dọc mặt đất: 0,15g. Có thể chịu được ba sóng sin xảy ra đồng thời; hệ số an toàn: 1,67
3.3.5 Chênh lệch nhiệt độ hàng ngày tối đa: 25℃
3.3.6 Vị trí lắp đặt: Trong nhà
3.4 Điều kiện hoạt động
3.4.1 Điện áp định mức: 100–240V xoay chiều; 24V một chiều
3.4.2 Dòng điện tạm thời tối đa: 40A
3.4.3 Cấp độ bảo vệ: IP20
3.4.4 Khả năng chống va đập: 147 (15gn) m/s², trong 11ms
3.4.5 Thời gian xử lý: 1ms cho 1000 lệnh logic
3.4.6 Giao tiếp:
⑴ Loại cổng: RS485; có thể sử dụng bộ chuyển đổi cổng nếu cần
⑵ Giao thức giao tiếp: Mod Bus chủ/tớ RTU, chế độ ký tự ASCII
3.4.7 Đặc tính đầu vào một chiều:
⑴ Số kênh đầu vào: 14
⑵ Điện áp đầu vào định mức: 24VDC (20,4 – 28,8V)
⑶ Dòng điện đầu vào định mức: 11mA cho IO.0 và IO.1; 7mA cho các kênh đầu vào khác
⑷ Trở kháng đầu vào: 2,1kΩ cho IO.0 và IO.1; 3,4kΩ cho các kênh đầu vào khác
3.4.8 Đặc tính đầu ra:
⑴ Số kênh đầu ra: 10
⑵ Dòng điện đầu ra: 2A cho mỗi kênh; 8A cho mỗi điểm chung
⑶ Tải trọng (loại trở kháng, cảm kháng): 2A/220V xoay chiều hoặc 2A/30V một chiều (tốc độ hoạt động tối đa: 1800 lần/giờ) ; ⑷ Điện áp cách điện của đầu nối: 1500V AC, trong 1 phút. 3.4.9 Tuổi thọ sử dụng: Tuổi thọ điện tử tối thiểu là 100.000 lần hoạt động ; Tuổi thọ cơ học: tối thiểu 20 *106 lần vận hành ; 4. Yêu cầu về hiệu suất và chức năng của thiết bị
4.1 Sắp xếp các thành phần trên bảng điều khiển của thiết bị
Trên bảng điều khiển của thiết bị, có tổng cộng 5 thành phần được lắp đặt, cụ thể như sau:
4.1.1 Công tắc chuyển chức năng
Công tắc chuyển chức năng có 5 chế độ hoạt động: “Tự động khởi động và tự động ngắt”, “Tự động khởi động nhưng ngắt bằng tay”, “Chế độ thủ công”, “Kết nối mạch”, “Điều khiển từ xa”. 4.1.2 Việc chọn tình trạng “kết nối vòng” được thực hiện thông qua công tắc chuyển đổi. Để tiết kiệm không gian trên bảng điều khiển, người ta không sử dụng các khóa chọn tình trạng riêng biệt, mà thay vào đó sử dụng công tắc chuyển đổi để thực hiện việc chọn tình trạng này. Công tắc chuyển đổi có ba vị trí: “Loại bỏ 381”, “Loại bỏ 382”, “Loại bỏ 345”. 4.1.3 Đèn báo trạng thái hoạt động của thiết bị (hoặc màn hình LCD)
4.1.4 Đèn báo lỗi và nút khởi động lại
4.1.5 Thiết bị điều chỉnh giá trị dòng điện
Trên bảng điều khiển của thiết bị điều chỉnh giá trị dòng điện, cần có các biện pháp an toàn nhằm ngăn chặn việc vận hành sai sót. Giá trị thời gian được xác định cố định và không có bộ điều chỉnh, nhưng trong chương trình thì cần phải có khả năng điều chỉnh. 4.2 Thực hiện chức năng 4.2.1 Thiết bị điều khiển tự động chủ yếu bao gồm bộ điều khiển lập trình được, bo mạch in, và rơ-le bảo vệ dòng điện. Dựa vào các tín hiệu đầu vào, thiết bị này sẽ thực hiện các phép tính logic liên quan đến việc tự động khởi động, đồng thời ra lệnh mở hoặc đóng công tắc. Thiết bị này còn có khả năng thực hiện chức năng liên kết điện giữa hai đường dây vào và công tắc mạch chính, ngăn chặn việc hoạt động của công tắc trong trường hợp xảy ra sự cố, đồng thời cho phép điều chỉnh thời gian trì hoãn việc mở hoặc đóng công tắc. 4.2.2 Thiết bị điều khiển tự động phải đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy, bất kể nguồn điện ở trạng thái nào. Nếu cả hai đường dây cấp điện đều mất điện, thiết bị điều khiển tự động sẽ duy trì trạng thái mở/khóa của các công tắc ngắt mạch ở các đường dây cấp điện và bộ kết nối mạch ; Sau khi nguồn điện được khôi phục, thiết bị điều khiển tự động nên tự động quay trở về trạng thái hoạt động như trước khi mất điện. 4.2.3 Khi một trong các công tắc nguồn vào hoặc công tắc kết nối giữa các mạch gặp sự cố và bị tắt, thiết bị sẽ gửi tín hiệu để khóa chúng lại, ngăn không cho chúng được kích hoạt trở lại. 4.2.4 Thiết bị điều khiển tự động được lắp đặt trong phòng thiết bị đo lường thứ cấp của tủ kết nối mẹ con. Có thể bổ sung các cổng truyền thông theo yêu cầu, nhằm thực hiện chức năng truyền dữ liệu, đồng thời gửi các tín hiệu về việc kích hoạt/dừng chế độ tự động. 4.2.5 Trong trường hợp cần thực hiện thao tác kết nối mạch, cần lắp đặt thiết bị bảo vệ dòng điện khi kết nối mạch trong tủ điều khiển kết nối mạch (thiết bị này bao gồm bộ điều khiển có thể lập trình trong bộ điều khiển tự động, công tắc chọn chế độ kết nối mạch, rơ-le bảo vệ dòng điện khi kết nối mạch, v.v.). Thiết bị này cũng cần có chức năng chọn chế độ kết nối mạch phù hợp. Chức năng bảo vệ dòng điện trong mạch khép kín được thực hiện bởi bộ điều khiển lập trình có trong thiết bị tự động điều khiển. 4.2.6 Thiết bị bảo vệ dựa trên máy tính cần có chức năng tự kiểm tra. Khi xảy ra cảnh báo lỗi, nếu không thể xác định được nguyên nhân gây ra lỗi (ví dụ: lỗi ở các dây kết nối hay lỗi ở chính thiết bị), thì cần sử dụng chức năng tự kiểm tra để xác định xem thiết bị có hoạt động bình thường hay không. Cổng kiểm tra của thiết bị tự kiểm tra nên được đặt ở phía bên cạnh của thiết bị. 4.2.7 Về tiêu chí xác định trạng thái không có áp lực: Các rơ-le trong các tủ 381 và 382 mà không thể hoạt động trong trạng thái không có áp lực sẽ bị loại bỏ. Việc xác định tiêu chí này cũng như chức năng liên quan đều do thiết bị tự thực hiện. Đối với các mức 381 và 382, có thêm hai tiêu chí để xác định trạng thái “không có áp lực”. Cả hai tiêu chí này đều được lấy từ đầu vào của công tắc chính. Ngoài ra, các tiêu chí khác nhau nên được áp dụng trong các mạch riêng biệt, nhằm đảm bảo tính chính xác của các tiêu chí xác định trạng thái “không có áp lực”. 4.2.8 Thiết bị cần phải có khả năng gửi tín hiệu báo lỗi, ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện ở cả hai nguồn điện. 4.2.9 Thiết bị cần có chức năng ghi lại thông tin về các sự cố xảy ra, bao gồm các hoạt động đã diễn ra trước đó cũng như giá trị dòng điện khi kết nối mạch. Thông tin này có thể được xem ngay tại chỗ, hoặc có thể được truyền lên qua cổng truyền thông nếu cần thiết. 4.2.10 Dòng điện và thời gian hoạt động khi kết nối mạch. Giá trị tham khảo cho dòng điện hoạt động là 400A, còn giá trị tham khảo cho thời gian hoạt động là 0 giây. Dòng điện trong vòng kín và thời gian đều có thể được thiết lập, và có thể điều chỉnh một cách liên tục theo các cấp độ khác nhau. 4.3. Mô tả trạng thái hoạt động: 4.3.1 Chế độ tự cấp điện: Hệ thống sử dụng hai nguồn điện. Khi đầu ra mức điện áp thấp của bất kỳ máy biến áp nào không còn điện, công tắc nguồn chính sẽ được ngắt sau khoảng thời gian t1; sau đó, công tắc kết nối các nguồn điện sẽ được mở sau khoảng thời gian t2 ; 4.3.2 Tự phục hồi: Sau khi thực hiện thao tác tự động cắt nguồn, điện áp ở đầu ra mức thấp của máy biến áp phân phối ở phía bị mất điện sẽ được khôi phục trở lại. Sau khoảng thời gian t3, công tắc kết nối các mạch điện sẽ được đóng lại; sau khoảng thời gian t4, công tắc dẫn điện vào sẽ được mở ra ; 4.3.3 Khi công tắc dẫn điện chính bị ngắt do quá tải hoặc sự cố ngắn mạch, thì công tắc kết nối các mạch điện cũng cần được khóa lại để không tự động hoạt động ; 4.3.4 Các giá trị đặt trước liên quan đến thời gian trì hoãn (t1, t2, t3, t4) được thiết lập thông qua chương trình nhập dữ liệu trước; việc điều chỉnh các giá trị này được thực hiện bằng cách sửa đổi chương trình. 4.3.5 Chế độ khóa: Trong trạng thái hoạt động bình thường, giữa hai công tắc nguồn điện áp thấp chính và công tắc kết nối mạch, cần có chương trình khóa nhằm ngăn chặn việc kết nối lại mạch điện. Chức năng này được thực hiện bởi thiết bị tự động chuyển đổi nguồn ; Trong trạng thái vận hành kết nối vòng, chương trình liên động có thể được tắt bởi thiết bị điều khiển tự động. Khi bất kỳ một trong các công tắc cắt 381, 382, 345 nào gặp sự cố, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái lỗi. Trong trường hợp này, mọi thao tác kích hoạt đều bị cấm, nhưng vẫn có thể thực hiện thao tác ngắt kết nối. Đồng thời, đèn đỏ trên nút khởi động lại sẽ sáng lên, cho thấy rằng thiết bị đang ở trạng thái bị khóa. Sau khi khắc phục sự cố, trước tiên hãy khởi động lại công tắc ngắt một cách thủ công, sau đó dùng nút khởi động để khởi động lại toàn bộ hệ thống. Sau khi nhấn nút đặt lại, nếu lúc đó không có sự cố gì xảy ra, đèn đỏ mới tự tắt và trạng thái hệ thống sẽ trở lại bình thường. 4.3.6 Thao tác kết nối mạch: 1) Khi bộ điều khiển tự động được đặt ở chế độ “kết nối mạch”, và công tắc chuyển đổi được sử dụng để kết nối các mạch lại với nhau, lúc đó có thể tiến hành thao tác kết nối mạch ở mức điện áp thấp. Lúc này, chương trình liên động điện được hủy bỏ. 2) Khi thực hiện thao tác kết nối mạch bằng thiết bị điều khiển tự động, cần có chức năng bảo vệ dòng điện khi kết nối mạch và chức năng chọn lựa thiết bị cần được kết nối; chức năng này được thực hiện thông qua công tắc chọn lựa. 3) Thiết bị điều khiển tự động cần có chức năng phát hiện dòng điện khi kết nối mạch. Khi dòng điện này vượt quá giá trị được thiết lập trước (có thể điều chỉnh tại chỗ), thiết bị sẽ tự động ngắt kết nối với công tắc nguồn hoặc công tắc liên kết tương ứng; thời gian ngắt kết nối này có thể được điều chỉnh thông qua việc chỉnh sửa chương trình.