Giá trị pH của nước trong lò hơi còn thấp hơn cả giá trị pH của nước đầu vào

2016-09-13View Original

Thread Content

Một nhà máy sản xuất axit từ lưu huỳnh với công suất 350.000 tấn; gần đây, chất lượng nước trong các lò hơi tái sử dụng nhiệt thải không đạt tiêu chuẩn. Ban đầu là do vấn đề với nước đã được xử lý, giờ thì chất lượng nước này đã gần như ở mức bình thường rồi. Nhưng giá trị pH của nước trong boiler thì vẫn không thể được nâng lên được. Thêm hóa chất, thêm kiềm lỏng, thậm chí trực tiếp cho kiềm lỏng vào bình khử oxy, hiệu quả cũng không tốt. Đã nhiều ngày liên tiếp rồi. Xin các bậc cao thủ chỉ giáo! ! !
Reply #22016-09-13
Vui lòng cho biết giá trị pH của nước đã được xử lý, giá trị pH của nước trong boiler hiện tại, tên của tất cả các chất phụ gia được sử dụng, cùng với tình trạng chất lượng nước trước đây
Reply #32016-09-13
Cảm ơn đại thần. Nước đã được khử muối hiện có độ pH khoảng 7,6, còn nước trong lò thì dưới 7. Chất được thêm vào là natri photphat trisodium, được thêm vào với lượng bình thường. Ngoài ra, tối hôm qua trong vòng 12 giờ, người ta đã thêm vào 25 lít chất kiềm 48%.
Reply #42016-09-13
Nồng độ phốt phat trong lò hơi gần 15; pH và độ dẫn điện không nên thấp đến thế chứ
Reply #52016-09-13
Có thể xác định được độ chính xác của thiết bị đo lường không?
Reply #62016-09-13
Sau khi thêm kiềm, pH và độ dẫn điện có thay đổi không? Kiềm lỏng được đưa vào một cách gián đoạn hay liên tục?
Reply #72016-09-13
Có chỗ nào bị rò rỉ không? Các thiết bị phân tích có hoạt động bình thường không?
Reply #82016-09-14
Làm sao có thể? Hãy kiểm tra kỹ bộ làm mát mẫu nhé?
Reply #92016-09-16
Có chỗ nào bị rò rỉ axit không? Hãy kiểm tra bộ trao đổi nhiệt đi
Reply #102016-09-18
Hehe, đã lâu rồi nhỉ, có phát hiện vấn đề gì không? Hãy chia sẻ một chút đi
Reply #112016-09-19
Có lẽ là do có sự rò rỉ axit, nếu không thì khó giải thích được
Reply #122016-09-19
Giá trị pH của nước trong lò cao thường là do nước được sử dụng để cấp cho lò không đạt tiêu chuẩn, hoặc vì trong hợp chất sodium triphosphate có chứa axit hữu cơ. Việc rò rỉ axit từ bộ trao đổi nhiệt sẽ ảnh hưởng đến quy trình sản xuất axit lưu huỳnh. Nước cấp cho lò hơi sẽ được làm nóng trước trong bộ trao đổi nhiệt trước khi được đưa vào lò hơi. Trong trường hợp sử dụng bộ trao đổi nhiệt dạng ống nhiệt hoặc lò hơi tái sử dụng nhiệt dạng vỏ lò, thì hoàn toàn không thể để khí có tính axit đi vào lò hơi được. Nước cấp cho lò hơi đi qua bộ trao đổi nhiệt; nếu ống trao đổi nhiệt bị rò rỉ, thì áp suất của nước cấp không thể cao hơn áp suất khí thải được. Hoặc là phân tích không chính xác, hoặc là dung dịch chuẩn có vấn đề. Tăng tần suất xả chất thải, đặc biệt là việc xả chất thải định kỳ; nên bổ sung kiềm để điều chỉnh giá trị pH của nước trong lò ở mức 9–10.
Reply #132016-09-19
Kiểm tra xem máy phân tích có vấn đề gì không, hãy dùng giấy thử pH để kiểm tra xem
Reply #142016-11-13
Bình thường thì điều đó là không thể xảy ra, nếu như bộ làm mát mẫu không phát hiện ra sự rò rỉ; Hoặc là nước cấp và mẫu nước trong lò bị nhầm lẫn ; Hoặc là bạn lấy mẫu nước ngay trước bộ khử oxy; như vậy, nước đã qua xử lý nhưng chưa đạt tiêu chuẩn sẽ đi vào bộ khử oxy
Reply #152016-11-23
Khả năng bị rò khí là không cao, nếu không thì tỷ lệ chuyển đổi của bạn chắc hẳn đã tệ hại lắm rồi.
Reply #162016-11-25
Tình trạng của anh ấy có 3 khả năng: 1 là bộ lấy mẫu bị rò rỉ, 2 là thiết bị phân tích gặp vấn đề; 3. Vấn đề liên quan đến cách thức vận hành của nhân viên phòng thí nghiệm ; Ngoài ra, vấn đề của anh ấy là không hợp lý ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.