Thread Content
Cơ quan quản lý an toàn đã kiểm tra nhà máy chúng tôi nhiều lần và chỉ ra vấn đề liên quan đến việc nhiều động cơ lớn không được trang bị tính năng chống nổ. Tuy nhiên, việc thay thế những động cơ lớn không chống nổ này (chẳng hạn như máy làm lạnh amoniac, máy nén hydro và nitơ có công suất 5000KW, v.v.) sẽ tốn một khoản chi phí khá lớn. Các chuyên gia thuộc cơ quan quản lý an toàn đề xuất rằng theo quy định số 50058, khu vực nhà máy có thể được chuyển thành khu vực không chống nổ nếu có hệ thống thông gió áp suất dương. Nhưng sau khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy rằng ngay cả đối với hệ thống thông gió áp suất dương cũng có những yêu cầu rất nghiêm ngặt. Vì vậy, tôi muốn hỏi các chuyên gia: liệu có những quy định cụ thể nào liên quan đến việc chuyển khu vực dễ xảy ra vụ nổ thành khu vực không chống nổ hay không? Có thể chỉ thực hiện thông gió áp suất dương cho động cơ và hộp điều khiển được không? Có đề xuất về PPT cụ thể hay ví dụ nào không? reward_7ree
Trước hết, cần hiểu tại sao khu vực này lại được coi là khu vực chống nổ. Đó có phải là do nồng độ của các khí dễ cháy, dễ nổ vượt quá mức cho phép hay không? Nếu vậy thì cần thông gió cho xưởng, tức là tạo áp suất dương
Xây tường bê tông kín hoàn toàn để ngăn cách thiết bị với các thiết bị khác; sử dụng quạt ly tâm để đưa không khí vào từ khu vực không phải khu vực chống nổ ở khoảng cách xa, và lắp thiết bị chặn lửa tại các lỗ thông gió.
Chủ bài viết ơi, tôi có một câu hỏi: Các thiết bị trong nhà máy của bạn không đáp ứng được yêu cầu chống nổ là do chúng đã quá cũ, hay vì thiết kế ban đầu đã không tuân thủ các tiêu chuẩn chống nổ, hoặc là do việc mở rộng và cải tạo sau này? Trước tiên cần làm rõ nguyên nhân gây ra mối nguy này, thì mới có thể tìm cách giải quyết cho bạn. Không phải tất cả các phương pháp được đề xuất trong 50058 đều có thể được sử dụng.
Chủ bài viết chưa nêu rõ tình hình thực tế của các bạn. Trước đây, các quy định liên quan đến việc ngăn chặn vụ nổ trong môi trường có amoniac không quá nghiêm ngặt. Amoniac nhẹ hơn không khí và có mùi khó chịu mạnh; giới hạn nổ của nó là từ 15,5% đến 27%. Theo tiêu chuẩn hiện hành **“Quy chuẩn thiết kế thiết bị điện trong môi trường nguy cơ nổ và cháy” GB 50058**, việc phân loại các khu vực nguy cơ nổ cần dựa vào mức độ phát tán chất gây nổ và điều kiện thông gió. Phòng máy nén amoniac có thể được xếp vào khu vực 2; đồng thời, việc phân loại khu vực cần được điều chỉnh tùy theo điều kiện thông gió. Khuyến nghị nên tìm một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp có uy tín. Họ sẽ đề xuất những biện pháp khắc phục hiệu quả và đưa ra bản thiết kế cụ thể. Bạn hãy dựa vào bản thiết kế đó để nộp hồ sơ xin phép cơ quan quản lý an toàn. Sau khi được chấp thuận, bạn chỉ cần thực hiện các biện pháp khắc phục theo đúng bản thiết kế đã đề xuất
Bản vẽ của viện thiết kế không hề đề cập đến khu vực chống nổ, chứ đừng nói đến việc thiết kế motor chống nổ. Tôi hỏi các chuyên gia xem có thể không thay thế motor được không, nhưng họ nói là không thể. Họ còn đưa ra một giải pháp: chỉ cần viện thiết kế cung cấp giấy chứng nhận rằng khu nhà máy có môi trường thông gió dương áp, thì họ sẽ chấp nhận. Nói cho cùng, viện thiết kế phải chịu trách nhiệm về việc này
Nói một cách nghiêm túc, trước khi đưa hệ thống vào vận hành, các bạn cần có một tài liệu riêng về thiết kế an toàn. Tài liệu này phải được các chuyên gia được hệ thống giám sát an toàn công nhận xem xét và đánh giá (việc đánh giá này phải tuân theo các quy định nhất định). Đồng thời, thiết kế an toàn cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc “ba đồng thời”. Có vẻ như các bạn chưa làm đúng điều này
Cầu xin điểm tài sản, tôi muốn tải 3836
Có thể lắp đặt máy hút khí trong khu vực đó; đồng thời cũng có thể lắp đặt ống thông gió để đưa không khí bên ngoài vào và thổi qua ống vào các thiết bị.