HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Kiểm soát áp suất tại đầu ra của máy bơm

2016-09-14View Original

Thread Content

Trên thiết bị có một máy bơm nước, với độ cao bơm lên tới 60m. Máy bơm này được trang bị chức năng điều chỉnh tần số và hệ thống kiểm soát áp suất; khi hoạt động tự động, tần số hoạt động của máy bơm có thể được duy trì ở mức 0,4 MPa. Nhưng người ta lo rằng có thể sẽ có ai đó tắt van tự luân chuyển của máy bơm, hoặc nhân viên trong phòng điều khiển có thể tăng tần số hoạt động của máy bơm một cách đột ngột, khiến áp suất ở đầu ra của máy bơm vượt quá 0,4 MPa. Khi nước được bơm vào thiết bị, lưu lượng nước sẽ vượt quá giới hạn đo lường, dẫn đến việc liều lượng nước được bổ sung không chính xác. Liệu có nên điều chỉnh áp suất ở đầu ra của máy bơm xuống còn 0,6 MPa trước, rồi mới giảm lượng nước được đưa vào thiết bị thông qua van điều tiết hay không?
Reply #22016-09-14
Đây hoàn toàn là vấn đề về cách quản lý.
Reply #32016-09-14
Van ra của máy bơm mở hoàn toàn, giảm độ mở của van vào của thiết bị, vậy việc lắp bộ biến tần có ích gì?
Reply #42016-09-14
“Có người vô tình đóng van tự luân chuyển của máy bơm, hoặc nhân viên trong phòng điều khiển lại tăng tần số chạy của máy một cách đột ngột. Những tình huống này nên được giải quyết từ phía quản lý; đó là những vấn đề rất đơn giản thôi. Thay đổi các đặc tính vận hành bình thường của thiết bị là điều không nên làm. Máy bơm không thể sử dụng van đầu vào để điều chỉnh lưu lượng, dễ bị rỗng máy và hoạt động không ổn định.
Reply #52016-09-14
“Có người đã đóng nhầm van tự luân chuyển của máy bơm, hoặc nhân viên trong phòng điều khiển đã tăng tần số hoạt động của máy bơm một cách đột ngột. ------------------------------------------------------------------------------------ Van tự luân chuyển của máy bơm – cần được niêm phong lại để ngăn không cho người khác tự ý mở hay đóng nó! Nhân viên trong phòng điều khiển sẽ tăng mức tần số biến đổi đột ngột lên mức cao – việc kiểm soát tần số biến đổi được coi là một chỉ số quan trọng; cần ghi nhận giá trị này mỗi hai giờ một lần để kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động bình thường hay không ; Báo động về áp suất tại đầu ra của máy bơm khi áp suất vượt mức thiết lập. Khi áp suất thay đổi, cần phải báo ngay cho người vận hành để họ kịp thời điều chỉnh và tìm ra nguyên nhân.
Reply #62016-09-14
Đúng vậy, việc thay đổi các đặc tính hoạt động của máy bơm quả thực là không hợp lý
Reply #72016-09-14
Đúng vậy, cần lắp đặt bộ cảm biến để phát tín hiệu báo động khi áp suất quá cao, đồng thời có hệ thống khóa tự động để ngăn chặn tình trạng áp suất vượt mức
Reply #82016-09-14
Tác dụng của việc thay đổi tần số không lớn lắm, chỉ cần kiểm soát áp suất ở đầu ra cho tốt là được. Nếu lo ngại rằng máy bơm sẽ bị quá tải, có thể bổ sung mạch tự điều chỉnh vào hệ thống

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.